EM có ý kiến thế này:
+cách tính toán trong giáo trình và theo tiêu chuẩn cơ bản là giống nhau, vì giáo trình cũng viết theo tiêu chuẩn, cụ thể hơn, nên không có gì phải bàn
+ các công thức mọi người tính ra kết quả chênh lệch nhau thì cần xem lại: giá trị hệ số sức cản lưu lượng mà các bạn đang sử dụng có phù hợp với độ nhám của ống mà bạn đang thi công, và có phù hợp với vận tốc dòng nước trong ống. lưu ý là hệ thống chữa cháy tự động thì vận tốc dòng nước cho phép đến 10 m/s,chứ không phải là cứ 2,5 m/s, và ở vận tốc càng lớn thì hệ số sức cản lưu lượng càng biến thiên tỉ lệ nghịch, nghĩa là nước chảy càng nhanh thì lưu lượng càng lớn và tổn thất cột áp càng nhỏ. các bạn cần có bảng tra hoặc công thức tính tỉ lệ nghịch này.
+ giá trị cột áp tại đầu phun chủ đạo (tối thiểu) cần được tính toán theo công thức đối với tùng loại đầu phun (khi biết hệ số lưu lượng k)