Bạn xem phụ lục A-trang 16 xem công trình bạn thuộc nhóm nào nhém
Bạn xem phụ lục A-trang 16 xem công trình bạn thuộc nhóm nào nhém
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
Chắc bác ấy định hỏi là có nhiều nhóm cháy cùng lúc thì áp dụng thế nào đấy bác?
Bạn ấy hỏi "phạm vi áp dụng của từng nhóm là như thế nào" thì phụ lục có liệt kê đó.
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
À. Thế trong trường hợp đó thì sao hả bác?
Trường hợp nào hả bạn?
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
Trường hợp có nhiều nhóm cháy ở một tòa nhà xảy ra cùng lúc đó bác. Em cũng hay bị vướng chỗ này.
Mình thì thiết kế theo từng nhóm nguy cơ cháy, ví dụ nếu trong 1 tòa nhà có khu nhà hàng và khu chiếu phim chẳng hạn. Nhà hàng thuộc nguy cơ cháy trung bình nhóm 1, khu chiếu phim thuộc nguy cơ cháy trung bình nhóm III. Mình sẽ thiết kế lưu lượng khu nhà hàng là 0.12l/m2.s khoảng cách giữa các đầu phun là 4m,diện tích tính lưu lượng 1 đám cháy là 240m2, khu chiếu phim tương ứng là 0.3l/m2.s-4m-360m2. Lưu lượng của bơm sẽ là lưu lượng lớn nhất (có thể đám cháy có nguy cơ cao hơn nhưng diện tích lại nhỏ=>lưu lượng lại nhỏ hơn của đám cháy có nguy cơ cháy thấp), còn cột áp thì phải tính toán, mình thường phán đoán trước đầu phun cuối cùng để tính như sau:
1. Trường hợp nhóm có nguy cơ cháy thấp nhưng lại nằm ở tầng cao hơn nhóm có nguy cơ cháy cao thì chỉ cần tính từ bơm đến đầu phun bất lợi nhất về thủy lực của nhóm này.
2. Nếu ở cùng 1 tầng mà khu vực có nguy cơ cháy cao nằm xa bơm hơn nhóm có nguy cơ cháy thấp thì tính đến nhóm này.
3. Ngược lại với trường hợp 2 thì tính cả 2 rồi so sánh.
4. Trường hợp khi đếm lùi lưu lượng từ đầu phun cần tính về bơm mà thuộc đầu phun trên nhánh đó thuộc 2 nhóm thì tính lưu lượng theo lưu lượng đầu phun đó.
ae góp ý nhé.
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
firesmile (10-08-2014)
- Quy định là chỉ có một đám cháy diễn ra đối với một khu đô thị (diện tích cụ thể TCVN 2622:1995)
- Để chọn bơm cho công trình hoặc nhóm công trình có nhiều công năng dẫn đến có nhóm nguy hiểm cháy, bạn tính như sau:
+ tính toán với tình huống cần cột áp cao nhất-> xác định cột áp
+ Tính toán với tình huống lưu lượng lớn nhất - > xác định lưu lượng
Từ đó chọn bơm có ĐIỂM LÀM VIỆC thoả mãn cả 2 điều kiện trên
Chúc bạn thành công
TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT
- Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
- Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
- Tư vấn thiết kế, thi công PCCC
------------------------------------------------------------------------------Liên hệ:
Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com