cây cảnh để bàn amply karaoke jarguar Video chi tiết hướng dẫn cách mua thẻ zing bằng sms giá rẻ, chiết khấu cao, ưu đãi khủng. Bơm hỏa tiễn Ví da bò nam Túi nilon HDPE cong ty in poster camera quan sát xưởng bàn ghế cafe
Vấn đề lựa chọn bơm chữa cháy?
+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 38

Chủ đề: Vấn đề lựa chọn bơm chữa cháy?

Hybrid View

  1. #1
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    uh, mình đã tính thử mấy công trình tính theo kinh nghiệm mà mình đã từng thi công có công trình thì thiếu, có công trình thừa quá nhiều.

    TRẦN VÂN
    C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
    Thiết kế PCCC miễn phí.
    0982 256 354
    Trình độ:

  2. #2
    Member Quốc An's Avatar
    Thành viên thứ
    20490
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Mình thường tính theo công thức này các AE cho ý kiến
    Để tính toán áp lực cần thiết của máy bơm chữa cháy ta áp dụng công thức sau:
    H¬ = ZC + a. Hđ + HHọng + HHút + HVan + HVòi
    Trong đó:
    H: Áp lực cần thiết của máy bơm chữa cháy.
    ZC: Độ cao chênh giữa trục máy bơm chữa cháy và họng chữa cháy bất cao nhất và xa nhầ, ZC = ???????????
    a: Hệ số tổn thất cột áp, a = 1,2 (Có tính đến tổn thất cục bộ bằng 20% tổn thất dọc đường)
    Hđ: Tổn thất áp lực dọc đường ống, Hđ được tính theo công thức:
    Hđ = i * L = Q2 * A * L
    Trong đó:
    Q: Lưu lượng nước chảy qua trong ống (l/s)
    A: Đơn vị sức cản của đường ống (Tra bảng 14 TCVN 4513:1988)
    L: Chiều dài đường ống.
    HHọng: Áp lực cần thiết tại đầu lăng phun để phun được cột nước ≥6m đông đặc, HHọng = 21m
    HHút: Chiều cao ống hút máy bơm, HHút = 3m
    HVan: Tổn thất cột áp ở van kiểm tra mở máy, HVan được tính theo công thức:
    HVan = S * Q2
    Trong đó:
    S: Hệ số đặc tính của van; S = 0,00368
    Q: Lưu lượng nước chảy qua van (l/s)
    HVan = Tra TCVN7336:2003
    HVòi: Áp lực tổn thất qua cuộn vòi chữa cháy D50 dài 20m, HVòi = 1,5m.
    * Tổn thất áp lực dọc đường ống phụ thuộc vào lưu lương, đường kính ống và chiều dài đoạn ống. Để tính toán được tổn thất áp lực dọc đường ống ta lập bảng tính toán thủy lực áp dụng công thức trên
    Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
    Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
    - Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
    - Cung cấp thiết bị PCCC
    - Thi công hệ thống PCCC
    - Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC

    Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
    http://emea.advancedco.com/
    http://vietanjsc.vn/
    Email: An.quoc@vietanjsc.vn
    Phone: 0977 499 789

  3. #3
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Mình thì tính thế này:
    Cột áp của bơm
    H=Hp+Hh+Hcv+hv
    trong đó:
    - Hp là tổn thất dọc đường ống từ ống hút đển head (tủ cc) nào tổn thất bất lợi nhất. Tính cụ thể từng đoạn ống, từng co tê các loại valve (trừ alarm valve) theo công thức hazen-wiliam (theo phương pháp chiều dài tương đương)
    - Hh là áp lực phun tối thiểu tại đầu phun.
    - Hcv là tổn thất cuộn vòi + áp lực phun tối thiểu
    - Hv là tổn thất tại alarm valve

    TRẦN VÂN
    C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
    Thiết kế PCCC miễn phí.
    0982 256 354
    Trình độ:

  4. #4
    Member Quốc An's Avatar
    Thành viên thứ
    20490
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Nói thật sự để tính được tổn thất qua từng cái tê cái cút mình thấy rất kho bởi nếu tính từ bơm đến vị trí bất lợi nhất thì rất nhiều tê, côn, cút mà có nhiều đường kinh khác nhau:
    Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
    Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
    - Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
    - Cung cấp thiết bị PCCC
    - Thi công hệ thống PCCC
    - Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC

    Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
    http://emea.advancedco.com/
    http://vietanjsc.vn/
    Email: An.quoc@vietanjsc.vn
    Phone: 0977 499 789

  5. #5
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Không có gì khó cả bạn, vễ sơ đồ không gian đo kích thước ghi vào, lập bảng sẵn rồi và nhập thôi.

    TRẦN VÂN
    C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
    Thiết kế PCCC miễn phí.
    0982 256 354
    Trình độ:

  6. #6
    Member Quốc An's Avatar
    Thành viên thứ
    20490
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Tất nhiên là sẽ tính được nhưng đảm bảo vẫn có sai số vì khi bản vẽ thiết kế là 1 chuyện nhưng ra công trường thi công thực tế lại là chuyện khác đấy bác ạ.
    Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
    Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
    - Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
    - Cung cấp thiết bị PCCC
    - Thi công hệ thống PCCC
    - Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC

    Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
    http://emea.advancedco.com/
    http://vietanjsc.vn/
    Email: An.quoc@vietanjsc.vn
    Phone: 0977 499 789

  7. #7
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Đó là điều tất nhiên bác, thế nên tính ra mới có nhân thêm hệ số đó, mặc dù ra công trường nó có thể lên hoặc xuống nhưng tính toán vẫn đảm bảo.

    TRẦN VÂN
    C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
    Thiết kế PCCC miễn phí.
    0982 256 354
    Trình độ:

  8. #8
    Junior Member
    Thành viên thứ
    22
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    26
    Thanks
    7
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Chắc bác ấy định hỏi là có nhiều nhóm cháy cùng lúc thì áp dụng thế nào đấy bác?

  9. #9
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Bạn ấy hỏi "phạm vi áp dụng của từng nhóm là như thế nào" thì phụ lục có liệt kê đó.

    TRẦN VÂN
    C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
    Thiết kế PCCC miễn phí.
    0982 256 354
    Trình độ:

  10. #10
    Member
    Thành viên thứ
    1846
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    39
    Thanks
    4
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    À. Thế trong trường hợp đó thì sao hả bác?