uh, mình đã tính thử mấy công trình tính theo kinh nghiệm mà mình đã từng thi công có công trình thì thiếu, có công trình thừa quá nhiều.
uh, mình đã tính thử mấy công trình tính theo kinh nghiệm mà mình đã từng thi công có công trình thì thiếu, có công trình thừa quá nhiều.
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
Mình thường tính theo công thức này các AE cho ý kiến
Để tính toán áp lực cần thiết của máy bơm chữa cháy ta áp dụng công thức sau:
H¬ = ZC + a. Hđ + HHọng + HHút + HVan + HVòi
Trong đó:
H: Áp lực cần thiết của máy bơm chữa cháy.
ZC: Độ cao chênh giữa trục máy bơm chữa cháy và họng chữa cháy bất cao nhất và xa nhầ, ZC = ???????????
a: Hệ số tổn thất cột áp, a = 1,2 (Có tính đến tổn thất cục bộ bằng 20% tổn thất dọc đường)
Hđ: Tổn thất áp lực dọc đường ống, Hđ được tính theo công thức:
Hđ = i * L = Q2 * A * L
Trong đó:
Q: Lưu lượng nước chảy qua trong ống (l/s)
A: Đơn vị sức cản của đường ống (Tra bảng 14 TCVN 4513:1988)
L: Chiều dài đường ống.
HHọng: Áp lực cần thiết tại đầu lăng phun để phun được cột nước ≥6m đông đặc, HHọng = 21m
HHút: Chiều cao ống hút máy bơm, HHút = 3m
HVan: Tổn thất cột áp ở van kiểm tra mở máy, HVan được tính theo công thức:
HVan = S * Q2
Trong đó:
S: Hệ số đặc tính của van; S = 0,00368
Q: Lưu lượng nước chảy qua van (l/s)
HVan = Tra TCVN7336:2003
HVòi: Áp lực tổn thất qua cuộn vòi chữa cháy D50 dài 20m, HVòi = 1,5m.
* Tổn thất áp lực dọc đường ống phụ thuộc vào lưu lương, đường kính ống và chiều dài đoạn ống. Để tính toán được tổn thất áp lực dọc đường ống ta lập bảng tính toán thủy lực áp dụng công thức trên
Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
- Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
- Cung cấp thiết bị PCCC
- Thi công hệ thống PCCC
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC
Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
http://emea.advancedco.com/
http://vietanjsc.vn/
Email: An.quoc@vietanjsc.vn
Phone: 0977 499 789
Mình thì tính thế này:
Cột áp của bơm
H=Hp+Hh+Hcv+hv
trong đó:
- Hp là tổn thất dọc đường ống từ ống hút đển head (tủ cc) nào tổn thất bất lợi nhất. Tính cụ thể từng đoạn ống, từng co tê các loại valve (trừ alarm valve) theo công thức hazen-wiliam (theo phương pháp chiều dài tương đương)
- Hh là áp lực phun tối thiểu tại đầu phun.
- Hcv là tổn thất cuộn vòi + áp lực phun tối thiểu
- Hv là tổn thất tại alarm valve
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
Nói thật sự để tính được tổn thất qua từng cái tê cái cút mình thấy rất kho bởi nếu tính từ bơm đến vị trí bất lợi nhất thì rất nhiều tê, côn, cút mà có nhiều đường kinh khác nhau:
Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
- Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
- Cung cấp thiết bị PCCC
- Thi công hệ thống PCCC
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC
Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
http://emea.advancedco.com/
http://vietanjsc.vn/
Email: An.quoc@vietanjsc.vn
Phone: 0977 499 789
Không có gì khó cả bạn, vễ sơ đồ không gian đo kích thước ghi vào, lập bảng sẵn rồi và nhập thôi.
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
Tất nhiên là sẽ tính được nhưng đảm bảo vẫn có sai số vì khi bản vẽ thiết kế là 1 chuyện nhưng ra công trường thi công thực tế lại là chuyện khác đấy bác ạ.
Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
- Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
- Cung cấp thiết bị PCCC
- Thi công hệ thống PCCC
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC
Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
http://emea.advancedco.com/
http://vietanjsc.vn/
Email: An.quoc@vietanjsc.vn
Phone: 0977 499 789
Đó là điều tất nhiên bác, thế nên tính ra mới có nhân thêm hệ số đó, mặc dù ra công trường nó có thể lên hoặc xuống nhưng tính toán vẫn đảm bảo.
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
Chắc bác ấy định hỏi là có nhiều nhóm cháy cùng lúc thì áp dụng thế nào đấy bác?
Bạn ấy hỏi "phạm vi áp dụng của từng nhóm là như thế nào" thì phụ lục có liệt kê đó.
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
À. Thế trong trường hợp đó thì sao hả bác?