cây cảnh để bàn amply karaoke jarguar Video chi tiết hướng dẫn cách mua thẻ zing bằng sms giá rẻ, chiết khấu cao, ưu đãi khủng. Bơm hỏa tiễn Ví da bò nam Túi nilon HDPE cong ty in poster camera quan sát xưởng bàn ghế cafe
Vấn đề lựa chọn bơm chữa cháy?
+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 38

Chủ đề: Vấn đề lựa chọn bơm chữa cháy?

  1. #11
    Junior Member
    Thành viên thứ
    99
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    5
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    THeo như mình nghĩ thì dùng công thức trong giáo trình áp dụng các công thức theo như sách của Liên Xô cũ trước đây. Thường tính cho 1 mạng lưới vùng ( có thể là rất lớn) nên tổn thất theo ống mới cao như vậy ( áp dụng cho ống thép, gang "cũ" ).
    Ý kiến cá nhân của mình thì h nên thiết kế theo TCVN 4513 ( có tính pháp lý cao hơn là giáo trình ) . :D

  2. #12
    Senior Member
    Thành viên thứ
    20
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    210
    Thanks
    6
    Thanked 30 Times in 27 Posts
    Chính xác, giáo trình áp dụng theo phương pháp tính của các tiêu chuẩn về PCCC của Nga. Nhưng giáo trình hiện đại hiện nay của Trường Đại học PCCC là tính toán dựa trên hệ thống cung cấp nước cộng với tổn hao trên đường theo công thức, do vậy mang tính chính xác cao hơn vì như đã nói ở trên, TCVN 4513 chỉ đơn thuần về hệ thống cung cấp nước bên trong.

  3. The Following User Says Thank You to Khanh114 For This Useful Post:

    huyuce (10-19-2012)

  4. #13
    Junior Member
    Thành viên thứ
    99
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    5
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Khanh114 có thể scan hay up chính xác phần tính bơm này theo giáo trình của Trường Đại học PCCC ko?
    Cảm ơn bạn nhiều

  5. #14
    Senior Member
    Thành viên thứ
    20
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    210
    Thanks
    6
    Thanked 30 Times in 27 Posts
    Ok thôi, nhưng bạn chờ mình vài ngày nhé. Hiện giờ mình đang đi công tác xa.

  6. The Following User Says Thank You to Khanh114 For This Useful Post:

    huyuce (10-20-2012)

  7. #15
    Junior Member
    Thành viên thứ
    99
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    5
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    thanks. Chờ tin bạn. :D

  8. #16
    Member PhuThoTech's Avatar
    Thành viên thứ
    15
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    66
    Thanks
    0
    Thanked 19 Times in 13 Posts
    Công trình của em được xếp vào loại Nhóm I, cơ sở có nguy cơ cháy trung bình, lấy cường độ phun tối thiểu là 0,12 l/m2.s.

    CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÚ THỌ


    147 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (08) 62.57.26.57 - Hotline: 0903.04.84.19
    Email: contact@phuthotech.vn
    Website: www.phuthotech.vn

  9. The Following User Says Thank You to PhuThoTech For This Useful Post:

    capthoat (05-23-2013)

  10. #17
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts
    chẳng cái nào chuẩn hơn cả, cả 2 tài liệu đều đúng hết
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

  11. #18
    Junior Member
    Thành viên thứ
    12044
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    các anh ơi,vd hệ thống nhà mình co 5 nhà,các nhà có trục chính dẫn ra là 114,vậy chọn ống liên kết tòa nhà sẽ như thế nào hả các anh!em mới bước vao nghề nên chưa rõ!

  12. #19
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts
    Bạn cần chú ý như sau:theo TCVN 2622-1995
    + chỉ có 1 đám cháy xảy ra, nghĩa là chỉ tính toán cháy đối với 1 trong 5 tòa nhà.
    + phải có 2 đường ống cấp nước đến.
    như vậy có thể sử dụng đường ống liên kết >= 114, và phải có 02 đường ống cấp vào.
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

  13. #20
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts

    Smile

    EM có ý kiến thế này:
    +cách tính toán trong giáo trình và theo tiêu chuẩn cơ bản là giống nhau, vì giáo trình cũng viết theo tiêu chuẩn, cụ thể hơn, nên không có gì phải bàn
    + các công thức mọi người tính ra kết quả chênh lệch nhau thì cần xem lại: giá trị hệ số sức cản lưu lượng mà các bạn đang sử dụng có phù hợp với độ nhám của ống mà bạn đang thi công, và có phù hợp với vận tốc dòng nước trong ống. lưu ý là hệ thống chữa cháy tự động thì vận tốc dòng nước cho phép đến 10 m/s,chứ không phải là cứ 2,5 m/s, và ở vận tốc càng lớn thì hệ số sức cản lưu lượng càng biến thiên tỉ lệ nghịch, nghĩa là nước chảy càng nhanh thì lưu lượng càng lớn và tổn thất cột áp càng nhỏ. các bạn cần có bảng tra hoặc công thức tính tỉ lệ nghịch này.
    + giá trị cột áp tại đầu phun chủ đạo (tối thiểu) cần được tính toán theo công thức đối với tùng loại đầu phun (khi biết hệ số lưu lượng k)
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối

Bookmarks

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình