Mình thấy một số nơi có thể đặt trạm biến áp trong tầng hầm như vậy rất tiết kiệm diện tích đất. Mình muốn hỏi hiện nay có tiêu chuẩn nào về PCCC quy định về vị trí đặt trạm biến áp của công trình không?
Mình thấy một số nơi có thể đặt trạm biến áp trong tầng hầm như vậy rất tiết kiệm diện tích đất. Mình muốn hỏi hiện nay có tiêu chuẩn nào về PCCC quy định về vị trí đặt trạm biến áp của công trình không?
Last edited by Jindo; 04-25-2012 at 11:35 PM.
Không được phép đặt dưới tâng hầm theo TCVN 6160-1996: Điều 7.3 quy định các máy biến thế, các thiết bị điện cao thế không được đặt trong nhà cao tầng và phải bố trí ở phòng riêng bên ngoài.
Trường hợp đặt máy biến áp dưới tầng hầm phải dùng loại biến áp khô. Trong các cao ốc để tránh tổn thất điện áp người ta còn kéo cáp trung thế lên tận tầng kỹ thuật trên cao và máy biến áp được đặt trên đó. Vì khí hậu Việt Nam ẩm cao và tránh ngập úng nên nếu nhà chỉ có 1 tầng hầm thì đặt máy biến áp khô ở tầng 1, nếu có 2 tầng hầm thì đặt máy biến áp khô ở tầng hầm cao hơn.
Bán gì vậy bạn?
Bên mình chuyên bán thiết bị báo cháy hãng Advanced/ Anh.
Bạn nào có nhu cầu ủng hộ mình với cho đắt hàng nhé
Thanks !
Vẫn có thể được trang bị bạn ah. Nhưng cần phải có hệ thống chữa cháy riêng cho nó, mà cụ thể ở đây là chữa cháy khí bạn à.
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM.
Địa chỉ : Tầng 10, Lô C2 Ngõ 72, Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tư vấn, thiết kế hệ thống PCCC sprinkler
- Tư vấn, thiết kế hệ thống chữa cháy bằng khí CO2, N2, FM200, HFC-23
- Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Nhà phân phối thiết bị báo cháy: SD3 , Hi.Max , Nittan , Hochiki, Notifier
Thiết bị chữa cháy nước: SeWoong, Tyco
Thiết chữa cháy khí: Unique, Dongsung.
SĐT :01689.953.774
Email: pnhieu114@gmail.com
Cái này quy định ở đâu hả bạn? Theo mình biết thì trạm biến áp dầu không được đặt trong tầng hầm mà?
Bạn xem quy phạm trang bị điện nhé
TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT
- Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
- Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
- Tư vấn thiết kế, thi công PCCC
------------------------------------------------------------------------------Liên hệ:
Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com
Quy định không cho phép nhưng thực tế trạm biến áp vẫn được đặt trong tầng hầm với điều kiện:
- Biến áp khô
- Đặt trong phòng riêng với tường ngăn cháy loại 1, có cửa ngăn cháy; Cửa phải ra ngoài trực tiếp.
- Có hệ thống chữa cháy tự động
Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
- Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
- Cung cấp thiết bị PCCC
- Thi công hệ thống PCCC
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC
Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
http://emea.advancedco.com/
http://vietanjsc.vn/
Email: An.quoc@vietanjsc.vn
Phone: 0977 499 789
Bookmarks