    Van cho hệ thống PCCC

    Bác nào biết về nguyên lý cũng như cách sử dụng van báo động (alarm valve) ở hệ thống chữa cháy tự động, giúp mình với

  2. #2
    Member katsuka's Avatar
    Thành viên thứ
    13
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    14
    Thanks
    0
    Thanked 6 Times in 3 Posts
    Alarm valve thường được gọi là wet. wet alarm valve là van báo động kiểu ướt. Nó giống như một chiếc van một chiều, tuy nhiên ở giữa cánh van có 1 lỗ nhỏ và 1 viên bi để cho 1 dòng rất nhỏ đi qua có thể không báo động.

    Nguyên lý hoạt động của wet alarm valve là khi có dòng nước chảy trong thân chính, cánh chính của van 1 chiều (như đã mô tả trên) sẽ được mở để dòng nước chảy qua van. Bình thường cánh chính sẽ dẫn động để đóng 1 cửa xả nước nhỏ (thông thường là D15) khi cánh van chính mở, sẽ dẫn động để mở cửa xả nước nhỏ. một dòng nước sẽ được đi qua đây, chảy qua một chuông nước (alarm gong) và cái này sẽ phát ra tiếng kêu báo động. ngoài ra alarm valve còn có một số bộ phận phụ khác phục vụ cho việc test ...

  3. The Following User Says Thank You to katsuka For This Useful Post:

    huyuce (10-16-2012)

  4. #3
    Junior Member
    Thành viên thứ
    99
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    5
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bạn ơi, khi tính toán thì lấy tổn thất qua Alarm Valve này như thế nào thế bạn?
    Mình đang tính theo TCVN 7336 - 2003, thì với ống 150A , tổn thất qua Alarm Vavle vào khoảng hơn 40mH. Thanks
    Công thức là H = A x Q x Q . ( A lấy theo bảng 7 TCVN 7336 - 2003).

  5. #4
    Senior Member
    Thành viên thứ
    20
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    210
    Thanks
    6
    Thanked 30 Times in 27 Posts
    Công thức đó là đúng rồi, có vấn đề gì đâu bạn?
    Ở đây nếu bạn dùng ống 150mm thì tổn thất ống là H = 0,00368 x Q x Q

  6. #5
    Junior Member
    Thành viên thứ
    99
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    5
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bên mình hay dùng alarm Valve của Viking. Mình có lên mạng thì thấy tài liệu của hãng sản xuất về tổn áp qua Alarm Valve. Vấn đề là sau khi tính với ống 150mm, thì tổn thất chỉ là khoảng 1,5m. Nên mới thắc mắc?
    Bên nhà sản xuất có hẳn công thức tính riêng với hệ số cho từng cỡ ống đến Alarm Valve . :D

  7. #6
    Senior Member
    Thành viên thứ
    26
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    894
    Thanks
    6
    Thanked 27 Times in 21 Posts
    Nếu nhà sản xuất đã cung cấp công thức tính riêng thì bạn áp dụng luôn công thức đó. Vì mỗi loại sản phẩm của từng hãng có đặc tính khác nhau. Trong trường hợp này thì 1,5m là chính xác hơn đấy. Con số 40m là không thể. Có lẽ bạn tính sai Q?

  8. The Following User Says Thank You to hothang For This Useful Post:

    huyuce (10-19-2012)

  9. #7
    Junior Member
    Thành viên thứ
    99
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    5
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mình cũng nghĩ con số tính theo công thức ra đến 40m là vô lý. (tính chính xác theo công thức rồi bạn ạ)
    Mình đang muốn hỏi xem mọi người vẫn đang tính cái này như thế nào?

  10. #8
    Senior Member
    Thành viên thứ
    20
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    210
    Thanks
    6
    Thanked 30 Times in 27 Posts
    TRong thiết kế mình vẫn tính theo công thức trên bạn ạ, và thấy không có vấn đề gì :D

  11. The Following User Says Thank You to Khanh114 For This Useful Post:

    huyuce (10-19-2012)

  12. #9
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Bạn cho mình hỏi nếu trong hệ thống sprinkler kiểu ướt mình không dùng cái alarm valve có được không? Hay bắt buộc phải dùng?

  13. #10
    Junior Member
    Thành viên thứ
    11894
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    bác nào có hưỡng dẫn lắp phụ kiện cho alarm van ẩm zsfz100, cho em xin với. em đang gặp vấn đề về con van này, cứ xả nc là chuông kiêu luôn