Bác nào biết về nguyên lý cũng như cách sử dụng van báo động (alarm valve) ở hệ thống chữa cháy tự động, giúp mình với
Bác nào biết về nguyên lý cũng như cách sử dụng van báo động (alarm valve) ở hệ thống chữa cháy tự động, giúp mình với
Alarm valve thường được gọi là wet. wet alarm valve là van báo động kiểu ướt. Nó giống như một chiếc van một chiều, tuy nhiên ở giữa cánh van có 1 lỗ nhỏ và 1 viên bi để cho 1 dòng rất nhỏ đi qua có thể không báo động.
Nguyên lý hoạt động của wet alarm valve là khi có dòng nước chảy trong thân chính, cánh chính của van 1 chiều (như đã mô tả trên) sẽ được mở để dòng nước chảy qua van. Bình thường cánh chính sẽ dẫn động để đóng 1 cửa xả nước nhỏ (thông thường là D15) khi cánh van chính mở, sẽ dẫn động để mở cửa xả nước nhỏ. một dòng nước sẽ được đi qua đây, chảy qua một chuông nước (alarm gong) và cái này sẽ phát ra tiếng kêu báo động. ngoài ra alarm valve còn có một số bộ phận phụ khác phục vụ cho việc test ...
huyuce (10-16-2012)
Bạn ơi, khi tính toán thì lấy tổn thất qua Alarm Valve này như thế nào thế bạn?
Mình đang tính theo TCVN 7336 - 2003, thì với ống 150A , tổn thất qua Alarm Vavle vào khoảng hơn 40mH. Thanks
Công thức là H = A x Q x Q . ( A lấy theo bảng 7 TCVN 7336 - 2003).
Công thức đó là đúng rồi, có vấn đề gì đâu bạn?
Ở đây nếu bạn dùng ống 150mm thì tổn thất ống là H = 0,00368 x Q x Q
Bên mình hay dùng alarm Valve của Viking. Mình có lên mạng thì thấy tài liệu của hãng sản xuất về tổn áp qua Alarm Valve. Vấn đề là sau khi tính với ống 150mm, thì tổn thất chỉ là khoảng 1,5m. Nên mới thắc mắc?
Bên nhà sản xuất có hẳn công thức tính riêng với hệ số cho từng cỡ ống đến Alarm Valve . :D
Nếu nhà sản xuất đã cung cấp công thức tính riêng thì bạn áp dụng luôn công thức đó. Vì mỗi loại sản phẩm của từng hãng có đặc tính khác nhau. Trong trường hợp này thì 1,5m là chính xác hơn đấy. Con số 40m là không thể. Có lẽ bạn tính sai Q?
huyuce (10-19-2012)
Mình cũng nghĩ con số tính theo công thức ra đến 40m là vô lý. (tính chính xác theo công thức rồi bạn ạ)
Mình đang muốn hỏi xem mọi người vẫn đang tính cái này như thế nào?
TRong thiết kế mình vẫn tính theo công thức trên bạn ạ, và thấy không có vấn đề gì :D
huyuce (10-19-2012)
Bạn cho mình hỏi nếu trong hệ thống sprinkler kiểu ướt mình không dùng cái alarm valve có được không? Hay bắt buộc phải dùng?
bác nào có hưỡng dẫn lắp phụ kiện cho alarm van ẩm zsfz100, cho em xin với. em đang gặp vấn đề về con van này, cứ xả nc là chuông kiêu luôn