Van cho hệ thống PCCC
+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 31

Chủ đề: Van cho hệ thống PCCC

  1. #11
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts

    Red face

    điều 4.2 TCVN 7336 quy định HTCC TD ngoài chức năng báo cháy còn phải có chức năng báo động nên chuông nước báo động là phải có. mà khi đã lắp chuông nước thì phải lắp van báo động "alarm vale", vì để tránh báo động sai (khi có 1 dòng nước nhỏ chảy trong đường ống do dò rỉ, hoặc vì lý do khác). ngoài ra van báo động còn để báo tín hiệu về tính trạng hệ thống tại tủ trung tâm, tủ trung tâm sẽ ra lệnh cho các thiết bị ngoại vi khác dựa trên tín hiệu báo về này.
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

  2. #12
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts

    Red face

    điều 4.2 TCVN 7336 quy định HTCC TD ngoài chức năng báo cháy còn phải có chức năng báo động nên chuông nước báo động là phải có. mà khi đã lắp chuông nước thì phải lắp van báo động "alarm vale", vì để tránh báo động sai (khi có 1 dòng nước nhỏ chảy trong đường ống do dò rỉ, hoặc vì lý do khác). ngoài ra van báo động còn để báo tín hiệu về tính trạng hệ thống tại tủ trung tâm, tủ trung tâm sẽ ra lệnh cho các thiết bị ngoại vi khác dựa trên tín hiệu báo về này.
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

  3. #13
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi huyuce Xem bài viết
    Bạn ơi, khi tính toán thì lấy tổn thất qua Alarm Valve này như thế nào thế bạn?
    Mình đang tính theo TCVN 7336 - 2003, thì với ống 150A , tổn thất qua Alarm Vavle vào khoảng hơn 40mH. Thanks
    Công thức là H = A x Q x Q . ( A lấy theo bảng 7 TCVN 7336 - 2003).

    Đúng là nên theo nhà sản xuất, bên mình cũng lấy theo nhà sản xuất (bên mình thì do tự sản xuất nên các thông số không là vấn đề) nhưng khi lười tra bảng thì lấy 5m luôn (luu luong nho hơn 1000l/p), tổn thất 5m H2O là khá lớn với alarm valve rồi. Bạn xem VD duoi dây với alarm valve tyco nhé, vd: luu luong khoảng 1900lmp thì tổn thất khoảng 10mH (DN100) (xem trang 3 catalogue nhé)

    Mình tính thử theo công thức A x Q x Q như bạn nói với DN150 luu lượng 7000 l/p = 7m3/p thì được 0.18 mà tra catalo trên thì khoảng 19m? Tính với ví dụ DN100 thì được 0,11 mà của tyco thì tra được 10mH không hiểu đơn vị tính ở đây thế nào? Bạn huyuce đã đổi đơn vị khi tính chưa?
    Last edited by vanngeonhuxua; 08-15-2013 at 08:31 PM.

  4. #14
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts
    tổn thất cột áp qua arlarm vale thì cứ xác định theo tiêu chuẩn là ok.
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

  5. #15
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Mình đồng ý với bạn, chỉ tại không chú ý đơn vị nên tính ra giá trị lớn thôi.

  6. #16
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Van China phải không bạn? Không biết về hàng tàu khựa nhều.

  7. #17
    Junior Member
    Thành viên thứ
    12567
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    anh nào có bản vẽ 3D lắp ráp alarm valve( flie cad )không ạ?bao gồm chuông nước,bình tạo áo lực,van bướm tín hiệu điện,công tắc áp lực,van bi tay gạt DN 50...em tìm mãi mà k dk.thanks các anh! nếu có làm ơn gửi vào địa chỉ mail giúp em ạ :hungbuihd@gmail.com

  8. #18
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Cai nay thi 2d la dc roi can gi 3d ban? chac hiem lam.
    ps: dt ko go dau dc

  9. #19
    Member Quốc An's Avatar
    Thành viên thứ
    20490
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Tổn thất qua van còn phụ thuộc vào lưu lượng của hệ thống chảy qua alarm valve nữa. Lưu lượng khác nhau thì tổn thất cũng khác nhau. Còn vao báo động phải có cho hệ thống Sprinkler dạng ướt. Các bạn lưu ý số lượng đầu phun được phép khống chế bởi 1 van báo động khi thiết kế.
    Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
    Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
    - Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
    - Cung cấp thiết bị PCCC
    - Thi công hệ thống PCCC
    - Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC

    Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
    http://emea.advancedco.com/
    http://vietanjsc.vn/
    Email: An.quoc@vietanjsc.vn
    Phone: 0977 499 789

  10. #20
    Junior Member
    Thành viên thứ
    14535
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mọi người cho mình hỏi. Liệu một deluge valve có thể điều khiển mở van bằng cột áp cho cả hệ thống foam và sprinkler không.
    Note : tren he thống vừa có cả đầu phun foam hở và đầu cảm biếng nhiệt.
    Cảm ơn!