Công thức đó là đúng rồi, có vấn đề gì đâu bạn?
Ở đây nếu bạn dùng ống 150mm thì tổn thất ống là H = 0,00368 x Q x Q
Công thức đó là đúng rồi, có vấn đề gì đâu bạn?
Ở đây nếu bạn dùng ống 150mm thì tổn thất ống là H = 0,00368 x Q x Q
Bên mình hay dùng alarm Valve của Viking. Mình có lên mạng thì thấy tài liệu của hãng sản xuất về tổn áp qua Alarm Valve. Vấn đề là sau khi tính với ống 150mm, thì tổn thất chỉ là khoảng 1,5m. Nên mới thắc mắc?
Bên nhà sản xuất có hẳn công thức tính riêng với hệ số cho từng cỡ ống đến Alarm Valve . :D
Nếu nhà sản xuất đã cung cấp công thức tính riêng thì bạn áp dụng luôn công thức đó. Vì mỗi loại sản phẩm của từng hãng có đặc tính khác nhau. Trong trường hợp này thì 1,5m là chính xác hơn đấy. Con số 40m là không thể. Có lẽ bạn tính sai Q?
huyuce (10-19-2012)
Trích dẫn Gửi bởi huyuce Xem bài viết
Bạn ơi, khi tính toán thì lấy tổn thất qua Alarm Valve này như thế nào thế bạn?
Mình đang tính theo TCVN 7336 - 2003, thì với ống 150A , tổn thất qua Alarm Vavle vào khoảng hơn 40mH. Thanks
Công thức là H = A x Q x Q . ( A lấy theo bảng 7 TCVN 7336 - 2003).
Đúng là nên theo nhà sản xuất, bên mình cũng lấy theo nhà sản xuất (bên mình thì do tự sản xuất nên các thông số không là vấn đề) nhưng khi lười tra bảng thì lấy 5m luôn (luu luong nho hơn 1000l/p), tổn thất 5m H2O là khá lớn với alarm valve rồi. Bạn xem VD duoi dây với alarm valve tyco nhé, vd: luu luong khoảng 1900lmp thì tổn thất khoảng 10mH (DN100) (xem trang 3 catalogue nhé)
Mình tính thử theo công thức A x Q x Q như bạn nói với DN150 luu lượng 7000 l/p = 7m3/p thì được 0.18 mà tra catalo trên thì khoảng 19m? Tính với ví dụ DN100 thì được 0,11 mà của tyco thì tra được 10mH không hiểu đơn vị tính ở đây thế nào? Bạn huyuce đã đổi đơn vị khi tính chưa?
Last edited by vanngeonhuxua; 08-15-2013 at 08:31 PM.
Theo như anh thì công thức ở bảng 7 TCVN 7336:2003 có Q (m3/min) H (bar) à? Em ko thấy ở đâu có ghi chú đấy cả
Em đang tính với Q (l/s) H (m) thôi
Đó là sau khi tính thử thì mình nghỉ vậy thôi Q (m3/min) H mình nghỉ là MPa chứ không phải Bar. Nếu bạn tính Q la (l/s) thì H quá cao điều này hơi vô lý. Mình chỉ đưa ra ý kiến vậy thôi chứ mình không có tính theo CT này, toàn lấy theo nhà sản xuất.