    Trích dẫn Gửi bởi huyuce Xem bài viết
    Bạn ơi, khi tính toán thì lấy tổn thất qua Alarm Valve này như thế nào thế bạn?
    Mình đang tính theo TCVN 7336 - 2003, thì với ống 150A , tổn thất qua Alarm Vavle vào khoảng hơn 40mH. Thanks
    Công thức là H = A x Q x Q . ( A lấy theo bảng 7 TCVN 7336 - 2003).

    Đúng là nên theo nhà sản xuất, bên mình cũng lấy theo nhà sản xuất (bên mình thì do tự sản xuất nên các thông số không là vấn đề) nhưng khi lười tra bảng thì lấy 5m luôn (luu luong nho hơn 1000l/p), tổn thất 5m H2O là khá lớn với alarm valve rồi. Bạn xem VD duoi dây với alarm valve tyco nhé, vd: luu luong khoảng 1900lmp thì tổn thất khoảng 10mH (DN100) (xem trang 3 catalogue nhé)

    Mình tính thử theo công thức A x Q x Q như bạn nói với DN150 luu lượng 7000 l/p = 7m3/p thì được 0.18 mà tra catalo trên thì khoảng 19m? Tính với ví dụ DN100 thì được 0,11 mà của tyco thì tra được 10mH không hiểu đơn vị tính ở đây thế nào? Bạn huyuce đã đổi đơn vị khi tính chưa?
    Last edited by vanngeonhuxua; 08-15-2013 at 08:31 PM.

  2. #2
    Junior Member
    Thành viên thứ
    99
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    5
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Theo như anh thì công thức ở bảng 7 TCVN 7336:2003 có Q (m3/min) H (bar) à? Em ko thấy ở đâu có ghi chú đấy cả
    Em đang tính với Q (l/s) H (m) thôi

  3. #3
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Đó là sau khi tính thử thì mình nghỉ vậy thôi Q (m3/min) H mình nghỉ là MPa chứ không phải Bar. Nếu bạn tính Q la (l/s) thì H quá cao điều này hơi vô lý. Mình chỉ đưa ra ý kiến vậy thôi chứ mình không có tính theo CT này, toàn lấy theo nhà sản xuất.