cây cảnh để bàn amply karaoke jarguar Video chi tiết hướng dẫn cách mua thẻ zing bằng sms giá rẻ, chiết khấu cao, ưu đãi khủng. Bơm hỏa tiễn Ví da bò nam Túi nilon HDPE cong ty in poster camera quan sát xưởng bàn ghế cafe
Van cho hệ thống PCCC
Kết quả 1 đến 10 của 31

Chủ đề: Van cho hệ thống PCCC

Threaded View

  1. #7
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi huyuce Xem bài viết
    Bạn ơi, khi tính toán thì lấy tổn thất qua Alarm Valve này như thế nào thế bạn?
    Mình đang tính theo TCVN 7336 - 2003, thì với ống 150A , tổn thất qua Alarm Vavle vào khoảng hơn 40mH. Thanks
    Công thức là H = A x Q x Q . ( A lấy theo bảng 7 TCVN 7336 - 2003).

    Đúng là nên theo nhà sản xuất, bên mình cũng lấy theo nhà sản xuất (bên mình thì do tự sản xuất nên các thông số không là vấn đề) nhưng khi lười tra bảng thì lấy 5m luôn (luu luong nho hơn 1000l/p), tổn thất 5m H2O là khá lớn với alarm valve rồi. Bạn xem VD duoi dây với alarm valve tyco nhé, vd: luu luong khoảng 1900lmp thì tổn thất khoảng 10mH (DN100) (xem trang 3 catalogue nhé)

    Mình tính thử theo công thức A x Q x Q như bạn nói với DN150 luu lượng 7000 l/p = 7m3/p thì được 0.18 mà tra catalo trên thì khoảng 19m? Tính với ví dụ DN100 thì được 0,11 mà của tyco thì tra được 10mH không hiểu đơn vị tính ở đây thế nào? Bạn huyuce đã đổi đơn vị khi tính chưa?
    Last edited by vanngeonhuxua; 08-15-2013 at 08:31 PM.