Alarm valve thường được gọi là wet. wet alarm valve là van báo động kiểu ướt. Nó giống như một chiếc van một chiều, tuy nhiên ở giữa cánh van có 1 lỗ nhỏ và 1 viên bi để cho 1 dòng rất nhỏ đi qua có thể không báo động.
Nguyên lý hoạt động của wet alarm valve là khi có dòng nước chảy trong thân chính, cánh chính của van 1 chiều (như đã mô tả trên) sẽ được mở để dòng nước chảy qua van. Bình thường cánh chính sẽ dẫn động để đóng 1 cửa xả nước nhỏ (thông thường là D15) khi cánh van chính mở, sẽ dẫn động để mở cửa xả nước nhỏ. một dòng nước sẽ được đi qua đây, chảy qua một chuông nước (alarm gong) và cái này sẽ phát ra tiếng kêu báo động. ngoài ra alarm valve còn có một số bộ phận phụ khác phục vụ cho việc test ...
huyuce (10-16-2012)
Bạn ơi, khi tính toán thì lấy tổn thất qua Alarm Valve này như thế nào thế bạn?
Mình đang tính theo TCVN 7336 - 2003, thì với ống 150A , tổn thất qua Alarm Vavle vào khoảng hơn 40mH. Thanks
Công thức là H = A x Q x Q . ( A lấy theo bảng 7 TCVN 7336 - 2003).
Công thức đó là đúng rồi, có vấn đề gì đâu bạn?
Ở đây nếu bạn dùng ống 150mm thì tổn thất ống là H = 0,00368 x Q x Q
Bên mình hay dùng alarm Valve của Viking. Mình có lên mạng thì thấy tài liệu của hãng sản xuất về tổn áp qua Alarm Valve. Vấn đề là sau khi tính với ống 150mm, thì tổn thất chỉ là khoảng 1,5m. Nên mới thắc mắc?
Bên nhà sản xuất có hẳn công thức tính riêng với hệ số cho từng cỡ ống đến Alarm Valve . :D
Nếu nhà sản xuất đã cung cấp công thức tính riêng thì bạn áp dụng luôn công thức đó. Vì mỗi loại sản phẩm của từng hãng có đặc tính khác nhau. Trong trường hợp này thì 1,5m là chính xác hơn đấy. Con số 40m là không thể. Có lẽ bạn tính sai Q?
huyuce (10-19-2012)
Trích dẫn Gửi bởi huyuce Xem bài viết
Bạn ơi, khi tính toán thì lấy tổn thất qua Alarm Valve này như thế nào thế bạn?
Mình đang tính theo TCVN 7336 - 2003, thì với ống 150A , tổn thất qua Alarm Vavle vào khoảng hơn 40mH. Thanks
Công thức là H = A x Q x Q . ( A lấy theo bảng 7 TCVN 7336 - 2003).
Đúng là nên theo nhà sản xuất, bên mình cũng lấy theo nhà sản xuất (bên mình thì do tự sản xuất nên các thông số không là vấn đề) nhưng khi lười tra bảng thì lấy 5m luôn (luu luong nho hơn 1000l/p), tổn thất 5m H2O là khá lớn với alarm valve rồi. Bạn xem VD duoi dây với alarm valve tyco nhé, vd: luu luong khoảng 1900lmp thì tổn thất khoảng 10mH (DN100) (xem trang 3 catalogue nhé)
Mình tính thử theo công thức A x Q x Q như bạn nói với DN150 luu lượng 7000 l/p = 7m3/p thì được 0.18 mà tra catalo trên thì khoảng 19m? Tính với ví dụ DN100 thì được 0,11 mà của tyco thì tra được 10mH không hiểu đơn vị tính ở đây thế nào? Bạn huyuce đã đổi đơn vị khi tính chưa?
Last edited by vanngeonhuxua; 08-15-2013 at 08:31 PM.
Bạn cho mình hỏi nếu trong hệ thống sprinkler kiểu ướt mình không dùng cái alarm valve có được không? Hay bắt buộc phải dùng?
điều 4.2 TCVN 7336 quy định HTCC TD ngoài chức năng báo cháy còn phải có chức năng báo động nên chuông nước báo động là phải có. mà khi đã lắp chuông nước thì phải lắp van báo động "alarm vale", vì để tránh báo động sai (khi có 1 dòng nước nhỏ chảy trong đường ống do dò rỉ, hoặc vì lý do khác). ngoài ra van báo động còn để báo tín hiệu về tính trạng hệ thống tại tủ trung tâm, tủ trung tâm sẽ ra lệnh cho các thiết bị ngoại vi khác dựa trên tín hiệu báo về này.
TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT
- Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
- Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
- Tư vấn thiết kế, thi công PCCC
------------------------------------------------------------------------------Liên hệ:
Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com
điều 4.2 TCVN 7336 quy định HTCC TD ngoài chức năng báo cháy còn phải có chức năng báo động nên chuông nước báo động là phải có. mà khi đã lắp chuông nước thì phải lắp van báo động "alarm vale", vì để tránh báo động sai (khi có 1 dòng nước nhỏ chảy trong đường ống do dò rỉ, hoặc vì lý do khác). ngoài ra van báo động còn để báo tín hiệu về tính trạng hệ thống tại tủ trung tâm, tủ trung tâm sẽ ra lệnh cho các thiết bị ngoại vi khác dựa trên tín hiệu báo về này.
TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT
- Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
- Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
- Tư vấn thiết kế, thi công PCCC
------------------------------------------------------------------------------Liên hệ:
Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com
Bookmarks