cây cảnh để bàn amply karaoke jarguar Video chi tiết hướng dẫn cách mua thẻ zing bằng sms giá rẻ, chiết khấu cao, ưu đãi khủng. Bơm hỏa tiễn Ví da bò nam Túi nilon HDPE cong ty in poster camera quan sát xưởng bàn ghế cafe
Phương pháp tính cửa giảm áp cho hệ thống chữa cháy bằng khí???
+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Phương pháp tính cửa giảm áp cho hệ thống chữa cháy bằng khí???

  1. #1
    Junior Member
    Thành viên thứ
    1520
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Phương pháp tính cửa giảm áp cho hệ thống chữa cháy bằng khí???

    Chào các bác
    Hôm trước e có lên sở PCCC HN làm thẩm định cho trạm biến áp và phòng máy phát chữa cháy bằng khí CO2.
    Các đồng chí đòi hỏi cách tính, cơ cấu hoạt động và thông số cho cửa giảm áp(tự động mở khi áp suất khí trong phòng cao quá mức cho phép). Tìm mãi mà không thấy tài liệu nào nói đến. Bác nào biết chỉ giáo với ah
    Tks các bác trước

  2. #2
    Junior Member
    Thành viên thứ
    1520
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Có bác nào biết k?

  3. #3
    Member
    Thành viên thứ
    1846
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    39
    Thanks
    4
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Thế bác thiết kế cái cửa đấy dựa vào tài liệu nào?
    Thông số cửa thì còn phải phụ thuộc vào kích thước phòng của bác, còn cách tính và cơ cấu hoạt động chỉ cần đảm bảo làm sao thoát khí ra khỏi phòng trong thời gian cài đặt là được (thường là 5s). Ở các trạm biến áp hiện đại thì thường lắp cửa ở phía dưới, tự đóng mở.

  4. #4
    Junior Member
    Thành viên thứ
    1520
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tks bác. Nhưng e chưa tìm được tài liệu nào về việc tính toán này. Và cơ cấu đóng mở cửa giảm áp cũng không tìm thấy ở đâu. Các đồng chí sở Pccc cũng không biết và không chỉ ra được tài liệu nào nói đến, còn bảo nếu có tài liệu thì cho các đồng chí ấy xin. Nản luôn bác ạ

  5. #5
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts
    - khó nhể, có mấy câu hỏi đặt ra thế này:
    1. Áp suất trong phòng đạt đến mức bao nhiêu là vượt giới hạn cho phép? Áp suất phá hủy với gian phòng bêtong là bao nhiêu? với các thiết bị của phòng thì chịu áp đến bao nhiêu?
    2. Phòng máy phát và trạm biến áp này có phải là phòng luôn kín, tức là trong trạng thái đóng cửa thì diện tích hở gần như bằng 0?
    - qua nghiên cứu TCVN 6101-1996 có thể trả lời bạn thế này:
    điều 8 trong TC này quy định:
    8. GIẢM ÁP SUẤT TỰ ĐỘNG
    Việc giảm áp suất tự động phải được thực hiện ở nơi có áp suất cao nhất của một phòng nào đó bị đóng kín và có thể bị nguy cơ tăng áp suất khi cacbon dioxit tràn vào.
    Chú thích: Sự rò rỉ quanh cửa vào, cửa sổ, ống và van thoát khói, tuy không rõ rệt hay dễ xác định, có thể tạo ra sự thông gió tự nhiên cho hệ thống cacbon dioxit.
    Đối với các không gian kín không khí khác, diện tích cần thiết để thông hơi tự do X (tính bằng milimét vuông) có thể được tính bằng công thức sau:
    X= 23,9.Q/sqrt(P)
    Trong đó:
    Q là lưu lượng cacbon dioxit, tính bằng kilôgam trong một phút (kg/phút)
    P là cường độ cho phép (nội áp suất) của không gian kín, tính bằng bar
    Trong nhiều trường hợp, đặc biệt có các vật liệu nguy hiểm, việc giảm áp có thể được thực hiện bằng nổ để mở lỗ thông hơi. Các mở này và các cách khác thường đảm bảo được lỗ thông hơi thích hợp.
    như vậy có thể kết luận: chỉ đối với các phòng rất kín và cấu tạo bằng vật liệu chịu áp kém, như buồng kín bằng kính, buồng siêu sạch, khoang kín trong các buồng máy... thì cần đến cơ cấu giảm áp. diện tích giảm áp cũng rất nhỏ, tính đến cỡ milimet vuông. trong trường hợp này phòng của trạm biến áp có kết cấu chắc chắn, diện tích khe hở rất lớn, nếu có lỗ thông gió thì càng tốt, như vậy sẽ không phải tính đến cửa giảm áp.
    tuy vậy bạn cần chú ý là cách tính toán phương pháp chữa cháy và lượng chất chữa cháy cũng phụ thuộc vào diện tích khe hở, với các trường hợp được đề cập tại 15.6 của tiêu chuẩn.
    rất mong những thông tin này hữu ích cho bạn.
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

  6. The Following 2 Users Say Thank You to thanhhapccc For This Useful Post:

    decomoto (05-15-2013), Johnhvac (11-22-2017)

+ Trả lời Chủ đề

Bookmarks

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình