- khó nhể, có mấy câu hỏi đặt ra thế này:
1. Áp suất trong phòng đạt đến mức bao nhiêu là vượt giới hạn cho phép? Áp suất phá hủy với gian phòng bêtong là bao nhiêu? với các thiết bị của phòng thì chịu áp đến bao nhiêu?
2. Phòng máy phát và trạm biến áp này có phải là phòng luôn kín, tức là trong trạng thái đóng cửa thì diện tích hở gần như bằng 0?
- qua nghiên cứu TCVN 6101-1996 có thể trả lời bạn thế này:
điều 8 trong TC này quy định:
8. GIẢM ÁP SUẤT TỰ ĐỘNG
Việc giảm áp suất tự động phải được thực hiện ở nơi có áp suất cao nhất của một phòng nào đó bị đóng kín và có thể bị nguy cơ tăng áp suất khi cacbon dioxit tràn vào.
Chú thích: Sự rò rỉ quanh cửa vào, cửa sổ, ống và van thoát khói, tuy không rõ rệt hay dễ xác định, có thể tạo ra sự thông gió tự nhiên cho hệ thống cacbon dioxit.
Đối với các không gian kín không khí khác, diện tích cần thiết để thông hơi tự do X (tính bằng milimét vuông) có thể được tính bằng công thức sau:
X= 23,9.Q/sqrt(P)
Trong đó:
Q là lưu lượng cacbon dioxit, tính bằng kilôgam trong một phút (kg/phút)
P là cường độ cho phép (nội áp suất) của không gian kín, tính bằng bar
Trong nhiều trường hợp, đặc biệt có các vật liệu nguy hiểm, việc giảm áp có thể được thực hiện bằng nổ để mở lỗ thông hơi. Các mở này và các cách khác thường đảm bảo được lỗ thông hơi thích hợp.
như vậy có thể kết luận: chỉ đối với các phòng rất kín và cấu tạo bằng vật liệu chịu áp kém, như buồng kín bằng kính, buồng siêu sạch, khoang kín trong các buồng máy... thì cần đến cơ cấu giảm áp. diện tích giảm áp cũng rất nhỏ, tính đến cỡ milimet vuông. trong trường hợp này phòng của trạm biến áp có kết cấu chắc chắn, diện tích khe hở rất lớn, nếu có lỗ thông gió thì càng tốt, như vậy sẽ không phải tính đến cửa giảm áp.
tuy vậy bạn cần chú ý là cách tính toán phương pháp chữa cháy và lượng chất chữa cháy cũng phụ thuộc vào diện tích khe hở, với các trường hợp được đề cập tại 15.6 của tiêu chuẩn.
rất mong những thông tin này hữu ích cho bạn.