Các cao thủ cho em hỏi:
em thấy đầu phun sprinkler có 2 loại hướng lên và hướng xuống. Nó khác nhau thế nào và khi nào thì sử dụng loại nào hả các bác?
Các cao thủ cho em hỏi:
em thấy đầu phun sprinkler có 2 loại hướng lên và hướng xuống. Nó khác nhau thế nào và khi nào thì sử dụng loại nào hả các bác?
Trường hợp hệ thống đường ống ướt thì lắp đầu Sprinkler hướng lên trên hay xuống đều được. Còn nếu đường ống luân phiên khô - ướt hoặc khô thì bắt buộc phải lắp đầu Sprinkler hướng lên trên.
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÚ THỌ
147 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62.57.26.57 - Hotline: 0903.04.84.19
Email: contact@phuthotech.vn
Website: www.phuthotech.vn
Điều này quy định ở đâu hả bác?
Em thấy đầu Sprinkler hướng lên thường lắp đặt ở trên trần để chữa cháy trên trần. Có nơi thi công cả đầu hướng lên và hướng xuống trên cùng một đường ống nữa thì có được ko?
Công ty TNHH Xây dựng Thanh Niên - nhà thầu thi công xây dựng, điện nước.
Trong tiêu chuẩn 7336:2003.
Bố trí cả đầu Sprinkler hướng lên và hướng xuống trên cùng một đường ống về nguyên lý thì không vấn đề gì, nhưng cần chú ý không để vượt quá số đầu phun quy định trên cùng một đường ống. Còn đầu phun quay lên để chữa cháy trên trần thì áp dụng với công trình có trần giả trên đó có nhiều hệ thống kỹ thuật, tiêu biểu là trung tâm thương mại.
Tiêu chuẩn 3890:2009 có quy định về hệ thống chữa cháy tự động trên trần, nhưng tôi thấy nếu lắp đặt hệ thống Sprinkler trên trần thì không có nhiều hiệu quả. Chỉ cần lắp đầu báo cháy để phát hiện cháy sớm là được rồi!
Tại sao bác? Nếu chữa ngay từ khi đám cháy mới bắt đầu thì sẽ tốt hơn chứ?
Công ty TNHH Xây dựng Thanh Niên - nhà thầu thi công xây dựng, điện nước.
Bố trí nhiều thì kiểu gì chả tốt hơn không bố trí nhưng quan trọng là liên quan đến tiền đầu tư của chủ đầu tư.
Ngay kể cả TCVN 5738:2001 thì những trần giả bó nhiều dây điện đi ở trên phải bố trí đầu báo cháy trên trần giả có nghĩa phải bố trí 2 lớp tuy nhiên mình rất ít thấy có dự án làm được như vậy mà cơ quan PCCC vẫn thẩm duyệt.
Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
- Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
- Cung cấp thiết bị PCCC
- Thi công hệ thống PCCC
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC
Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
http://emea.advancedco.com/
http://vietanjsc.vn/
Email: An.quoc@vietanjsc.vn
Phone: 0977 499 789
À vấn đề này thì phải xem xét kỹ bạn ạ. Không phải trần giả nào cũng bắt buộc phải lắp đầu báo cháy ở trên, mà chỉ áp dụng đối với trần treo kỹ thuật mà ở trên đó có tối thiểu 12 sợi cáp điện trở lên.
Bạn giải thích cho mình hiểu được trần treo kỹ thuật là như thế nào với được ko? Mình thấy trong các nhà cao tầng thì nhà nào cũng có trần giả mà ở trên trần thì rất nhiều sợi cáp điện ở trên chứ đừng nói là 12 sợi
Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
- Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
- Cung cấp thiết bị PCCC
- Thi công hệ thống PCCC
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC
Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
http://emea.advancedco.com/
http://vietanjsc.vn/
Email: An.quoc@vietanjsc.vn
Phone: 0977 499 789
Đó là trần để chứa những thành phần của các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà (thông gió, ĐHKK, điện...). Bạn có thể xem quy định cụ thể ở TCVN 3890:2009.
Bạn chú ý phân biệt cáp điện động lực và cáp điện thường nhé. Quy định ở đây là với cáp điện động lực.