cây cảnh để bàn amply karaoke jarguar Video chi tiết hướng dẫn cách mua thẻ zing bằng sms giá rẻ, chiết khấu cao, ưu đãi khủng. Bơm hỏa tiễn Ví da bò nam Túi nilon HDPE cong ty in poster camera quan sát xưởng bàn ghế cafe
Vật liệu ống chữa cháy ngoài nhà?
+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14

Chủ đề: Vật liệu ống chữa cháy ngoài nhà?

  1. #1
    Junior Member
    Thành viên thứ
    99
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    5
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Smile Vật liệu ống chữa cháy ngoài nhà?

    Các bro cho mình hỏi có tiêu chuẩn qui định về đường ống chữa cháy ngoài nhà ko? ( tức là đường ống cứu hỏa đi ngầm từ phòng bơm đến nhà máy ấy ). Có thể là ống PPR (khả năng đi ngầm, chịu tải trọng ) hay vẫn là ống thép tráng kẽm? Thanks a lot

  2. #2
    Administrator decomoto's Avatar
    Thành viên thứ
    1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    399
    Thanks
    61
    Thanked 110 Times in 67 Posts
    Theo quy định thì đường ống cấp nước chữa cháy là ống thép tráng kẽm đối với đường ống có đường kính đến 70mm; ống thép không tráng kẽm hoặc ống gang đối với đường ống có đường kính trên 70mm. Đường ống cấp nước chữa cháy không cho phép dùng ống chất dẻo bạn nhé.

  3. #3
    Junior Member
    Thành viên thứ
    99
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    5
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bác decomoto có thể chỉ rõ giúp mình là theo qui định , tiêu chuẩn, qui chuẩn nào không? Như mình đọc trong TCVN 7336:2003, muc 8.10 có qui định : Các đường ống dẫn nước chữa cháy bên ngoài có thể được thiết kế từ các đường ống phi kim loại, cũng như từ các đường ống gang đúc ly tâm và đúc bán liên tục theo tiêu chuẩn hiện hành.

  4. #4
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Mình chưa gặp trường hợp nào dùng ống nhựa làm ống cc ở Việt Nam, cũng không biết có được dùng không, đọc mấy tc rồi mà không thấy nói cho dùng cả. Nhưng mình chủ yếu tk theo tiêu chuẩn Jis thì được dùng cho ống đi ngầm: VD như với foam cc cho cây xăng nếu đi đường ống nỏi thì đi ống sắt còn nếu đi âm thì đi ống nhựa. Mình nghỉ đi âm đất thì chắc là khi cháy đường ống sẽ không ảnh hưởng gì đến đường ống khi có cháy nên có thể được. Mong mọi người góp ý thêm.

  5. #5
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Mình thấy trong tiêu chuẩn 4513-1988 (Mục số 4.1) có quy định như thế này: " Đường ống thuộc hệ thống cấp nước chữa cháy riêng biệt cho phép dùng ống thép không tráng kẽm nhưng không cho phép dùng ống chất dẻo để cấp nước chữa cháy bên trong".
    Thấy quy định bên trong thôi chứ không có bên ngoài. Hôm trước mình có đọc một bản vẽ chữa cháy thấy người ta làm ống chữa cháy ngoài nhà dùng ống nhựa HDPE. Mình hồi giờ toàn dùng ống thép tráng kém không ah.

  6. #6
    Member
    Thành viên thứ
    1846
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    39
    Thanks
    4
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Đúng rồi cả trong lẫn ngoài phải dùng ống thép tráng kẽm chứ bác. Dùng ống nhựa không đảm bảo độ bền lâu dài và chịu áp lực cao.

  7. #7
    Member Quốc An's Avatar
    Thành viên thứ
    20490
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Mình đã thiết kế 1 dự án đường ống cấp ước chữa cháy đi ngầm ngoài nhà dùng ống HDPE
    Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
    Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
    - Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
    - Cung cấp thiết bị PCCC
    - Thi công hệ thống PCCC
    - Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC

    Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
    http://emea.advancedco.com/
    http://vietanjsc.vn/
    Email: An.quoc@vietanjsc.vn
    Phone: 0977 499 789

  8. #8
    Junior Member
    Thành viên thứ
    22
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    26
    Thanks
    7
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Nghiệm thu có được không bạn?

  9. #9
    Member Quốc An's Avatar
    Thành viên thứ
    20490
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Thẩm duyệt được nhưng công trình chưa thi công xong nên chưa nghiệm thu bạn ạ. Mình cũng vừa tư vấn 1 dự án nhà máy của Nhật sử dụng ống HDPE đi ngầm nối ra trụ chữa cháy ngoài nhà và cũng đã được thẩm duyệt. Nghiệm thu thì chưa biết bạn ạ.
    Last edited by vanngeonhuxua; 10-05-2014 at 10:35 AM.
    Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
    Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
    - Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
    - Cung cấp thiết bị PCCC
    - Thi công hệ thống PCCC
    - Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC

    Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
    http://emea.advancedco.com/
    http://vietanjsc.vn/
    Email: An.quoc@vietanjsc.vn
    Phone: 0977 499 789

  10. #10
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Cũng đang làm 1 công trình cũng dùng HDPE đi ngầm, bên mình không tk mà chỉ thi công cuối tháng 12 mới nghiệm thu, mà chôn ngầm dưới đất thì ai thấy nữa đâu. Với lại về kỹ thuật thì vẫn ok mà, thấy hợp lý hơn làm ống thép.

    TRẦN VÂN
    C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
    Thiết kế PCCC miễn phí.
    0982 256 354
    Trình độ:

+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối

Bookmarks