cây cảnh để bàn amply karaoke jarguar Video chi tiết hướng dẫn cách mua thẻ zing bằng sms giá rẻ, chiết khấu cao, ưu đãi khủng. Bơm hỏa tiễn Ví da bò nam Túi nilon HDPE cong ty in poster camera quan sát xưởng bàn ghế cafe
Lớp đào tạo về thiết kế PCCC?
+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: Lớp đào tạo về thiết kế PCCC?

Hybrid View

  1. #1
    Member
    Thành viên thứ
    94
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    41
    Thanks
    5
    Thanked 1 Time in 1 Post
    - Tòa nhà cao 29 tầng khi thử áp ống họng khô em định bơm từ tầng 3 đến tầng 29 rồi xả khí ở tầng 29 có được không anh?

    Cái này được. Công suất bao nhiêu thì phụ thuộc vào độ cao tòa nhà và căn cứ vào thông số máy bơm, dễ thôi em tự tra nhé.

    -Tòa nhà cty em đang thi công em định có đặt máy bơm dưới hầm và một máy bơm bù ở trên mái có hợp lý không

    Máy bơm bù đặt ở mái cũng được nhưng phải đặt gần bể nước mái, phải đảm bảo luôn duy trì áp trong đường ống.
    File em gửi kèm sao không down được nhỉ? Up lên mediafire cho dễ em ơi

  2. #2
    Administrator decomoto's Avatar
    Thành viên thứ
    1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    399
    Thanks
    61
    Thanked 110 Times in 67 Posts
    Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, Drencher và hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ở một số loại công trình yêu cầu phải luôn duy trì áp trong đường ống, hay ta còn gọi là lắp đặt đường ống ướt.

    Cách duy trì áp phổ biến nhất là dùng bơm bù với lưu lượng thường chọn bằng 1/10 bơm chính. Cũng có thể dùng bể nước mái để duy trì áp.

  3. The Following User Says Thank You to decomoto For This Useful Post:

    voima_tien (05-19-2013)

  4. #3
    Junior Member
    Thành viên thứ
    7024
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Xin bổ sung thêm về ý "tại sao phải duy trì áp trong đường ống?" --> trong các hệ thống chữa cháy tự động, áp suất trong ht đường ống phải luôn duy trì ở một mức áp cố định, nếu ht bị sụt áp do cháy thì bơm chính chữa cháy sẽ được kích hoạt. Để tránh hiện tượng bơm chính chữa cháy kích hoạt do đường ống bị rò rỉ dẫn tới sụt áp (nhưng không nhiều) nên ta gắn thêm vào bơm bù áp để giải quyết trường hợp này.

  5. The Following 2 Users Say Thank You to huynhanhcuong78 For This Useful Post:

    Meo Rom (08-02-2013), voima_tien (06-14-2013)

  6. #4
    Junior Member
    Thành viên thứ
    28530
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Vậy thì áp phải duy trì trong đường ống tối thiểu là bao nhiêu? và có tiêu chuẩn nào quy định điều này không?