- Tòa nhà cao 29 tầng khi thử áp ống họng khô em định bơm từ tầng 3 đến tầng 29 rồi xả khí ở tầng 29 có được không anh?

Cái này được. Công suất bao nhiêu thì phụ thuộc vào độ cao tòa nhà và căn cứ vào thông số máy bơm, dễ thôi em tự tra nhé.

-Tòa nhà cty em đang thi công em định có đặt máy bơm dưới hầm và một máy bơm bù ở trên mái có hợp lý không

Máy bơm bù đặt ở mái cũng được nhưng phải đặt gần bể nước mái, phải đảm bảo luôn duy trì áp trong đường ống.
File em gửi kèm sao không down được nhỉ? Up lên mediafire cho dễ em ơi