    Bạn đọc Nguyễn Thành An ở huyện Thạch Thất có câu hỏi: Tôi đang làm việc trong nhà xưởng ở Khu công nghiệp. Cho tôi hỏi, việc lắp đặt đầu báo cháy khói tia chiếu cho khu vực nhà xưởng cần đảm bảo những lưu ý gì?

    Trả lời:

    Căn cứ TCVN 5738:2001, khi lắp đặt đầu báo cháy khói tia chiếu cần lưu ý: khoảng cách giữa đường thẳng nối đầu phát với đầu thu của hai cặp không được lớn hơn 14 m và khoảng cách đến tường nhà hoặc các đầu báo cháy khác không quá 7 m. Trong khoảng giữa đầu phát và đầu thu của đầu báo cháy khói tia chiếu không được có vật chắn che khuất tia chiếu.