    Giới thiệu hệ thống báo cháy địa chỉ Bosch

    Cấu hình và đặt điểm của tủ báo cháy địa chỉ Bosch.
    - Cấu hình linh hoạt từ 1 đến 32 loop, card địa chỉ theo yêu cấu thiết kế từ 64 đến 4096 địa chỉ.
    - Tủ Bosch là dạng lắp ghép, cần dùng module nào thì lắp module đó vào, tùy theo số module mà mình sẽ chọn vỏ tủ phù hợp, vỏ tủ chính có 2 loại là 6 hoặc 10 module và vỏ tủ mở rộng 12 module. Dễ dàng bảo trì khi có sự cố( VD: Tủ đang hoạt động, có 1 module nào hư thì chỉ việc tháo nóng và lắp module mới vào, tủ sẽ nhận biết module mới mà không cần phải cài đặt lại)
    - 1 tủ FPA-5000 gắn tối đa 48 module(bao gồm module loop, module giao tiếp input/output, module rơ le, module giao tiếp máy tính, hệ thống PA.....). 1 hệ thống lớn có thể nối mạng 32 tủ FPA-5000 lại với nhau.
    - 1 loop có thể quản lý đến 254 thiết bị, số địa chỉ có thể hơn 254 địa chỉ(VD: nếu gắn 252 đầu báo địa chỉ và module giao tiếp I8( gắn trên loop) thì số địa chỉ sẽ là 270 địa chỉ)
    - Trên bộ điềuu khiển chính có 4 khe cắm card địa chỉ. Mình có bao nhiêu thiết bị địa chỉ thì chỉ mua bấy nhiêu card địa chỉ, 64,128,512,1024,2048dc. Bosch chỉ quy định thiết bị địa chỉ như đầu báo, công tắt khẩn, module input thì mới tính là địa chỉ, còn lại như module điều khiển chuông đèn còi, rơ le, ouput thì không tính là thiết bị địa chỉ nhưng tủ vẩn điều khiển nó được(xem như là thiết bị địa chỉ).
    - Trên mỗi thiết bị địa chỉ của Bosch hầu hết đều được tích hợp mạch cách ly, do đó không cần phải lắp thêm module cách ly giữa các thiết bị.
    - Việc định địa chỉ có thề là bằng tay hoặc lập trình bằng phần mềm(thiết kế tại nhà) sau đó đổ vào tủ chính( công trình), không định địa chỉ tại mỗi đầu báo như 1 số hãng thông thường.
    - Việc thiết kế số loop và số thiết bị trên loop sẽ dễ dàng hơn khi sử dụng phần mềm thiết kế chuyên biệt của Bosch(cung cấp miễn phí), Tùy theo tiết diện dây, số thiết bị trên loop mà có thể tính toán được loop có bị quá tải hay không, hoặc có thể kéo chiếu dài dây tối đa là bao nhiêu. Tính toán được thời gian hoạt động dự phòng của Pin trong trường hợp mất điện là bao nhiêu giờ khi sử dụng loại Pin nào.
    Cần thông hỗ trợ nhiều hơn, xin vui lòng liên hệ:
    Lương Hồng Cường - KDDA
    CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT
    Address: 43 Bàu Cát 6, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM
    Tel: 08-39493639 Fax: 08-39493637 Mobile: 0909 273 843
    Email: cuong.lh@anphat-tdt.com
    Website: | |
    Tham khảo lắp đặt tủ báo cháy vùng FPC 500


    Last edited by baochaybosch; 01-27-2015 at 02:19 PM.
    Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại AN PHÁT
    Địa chỉ: Số 43, Bàu Cát 6, P.14, Q.Tân Bình, Tp.hcm
    - Tư vấn thiết kế hệ thống báo cháy Bosch, Chữa cháy tự động Viking FM200, Novec
    - Cung cấp trọn bộ thiết bị báo cháy BOSCH, Chữa cháy Viking FM200
    - Thi công hệ thống chữa cháy tự động FM200

    Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Bosch - Đức giá cạnh tranh số 1 tại Việt Nam
    Email: cuong.lh@anphat-tdt.com
    Phone: 0909 273 843
    Web: www.anphat-tdt.com