cây cảnh để bàn amply karaoke jarguar Video chi tiết hướng dẫn cách mua thẻ zing bằng sms giá rẻ, chiết khấu cao, ưu đãi khủng. Bơm hỏa tiễn Ví da bò nam Túi nilon HDPE cong ty in poster camera quan sát xưởng bàn ghế cafe
Hướng dẫn tính toán tổn thất trong PCCC dựa trên công thức Hazen-Williams (TC NFPA13)
+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 13

Chủ đề: Hướng dẫn tính toán tổn thất trong PCCC dựa trên công thức Hazen-Williams (TC NFPA13)

Hybrid View

  1. #1
    Junior Member
    Thành viên thứ
    37960
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    22
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Về cơ bản tính tổn thất dọc đường theo h=S*L*Q^2 (với S là hệ số sức cản riêng của ống phụ thuộc vào vật liệu , đường kính, tình trạng ống), còn tổn thất cục bộ thì bạn có thể tính áng chừng 20-30% tổn thất dọc đường - trong cấp nước sinh hoạt mới tính 10% nhé, chữa cháy với vận tốc lớn, tổn thất khác đấy.

  2. #2
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Bác chắc chưa bị mấy thằng tây bắt tính rồi, nó chỉ nói câu tính theo NFPA thôi tính như bác là ăn đủ. Em phải đi học mất 10 buổi để tính được đó bác.

    TRẦN VÂN
    C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
    Thiết kế PCCC miễn phí.
    0982 256 354
    Trình độ:

+ Trả lời Chủ đề