    cảm ơn các bác đã trả lời: Câu hỏi của em có mấy thứ thế này:
    1. Có phải lắp đặt báo cháy cho toàn bộ nhà xưởng + khu hành chính , tích hợp với hệ thống cũ không?
    2. Có phải chia khoang ngăn cháy bằng Drenche ko?
    3. Có phải lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler nước ở khu vực hàn gò xì không?
    4. Khu vực 2 phòng sơn thì phải lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng bọt? có thể thay bằng nước để giảm chi phí không?
    5. lối thoát nạn như trong sơ đồ có đảm bảo chí ít là qua thẩm duyệt không?

  2. #2
    Member
    Thành viên thứ
    1846
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    39
    Thanks
    4
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    1. Bác lắp báo cháy cho khu mới là bắt buộc rồi. Còn việc kết nối với hệ thống cũ hay lắp hẳn hệ thống mới đều được, cái đó bác cứ thể hiện rõ trong hồ sơ thẩm duyệt là ok.

    2. Chia khoang ngăn cháy bằng tường hay drencher đều được, tùy trường hợp (và kinh phí) mà bác lựa chọn cho phù hợp.

    3. Khu vực hàn gò xì là sản xuất cơ khí, khỏi lắp Sprinkler.

    4. Tiêu chuẩn 3890:2009 quy định lắp hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler cho phòng sơn, còn chữa cháy bằng gì cũng được. Bác nên chọn bằng nước cho tiết kiệm.

    5. Để đảm bảo lối thoát nạn thì mỗi xưởng bác làm tối thiểu 01 cửa cánh, kích thước 1,2x2m.

  3. #3
    Junior Member
    Thành viên thứ
    37960
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    22
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đây mới là câu trả lời đi vào vấn đề chính. Cảm ơn bác, e sẽ thực hiện như bác. Nhưng em x in hỏi là cái mục số 3 khu vực gò xì không phải lắp hệ thống chữa cháy tự động à bác?