    cảm ơn các bác đã trả lời: Câu hỏi của em có mấy thứ thế này:
    1. Có phải lắp đặt báo cháy cho toàn bộ nhà xưởng + khu hành chính , tích hợp với hệ thống cũ không?
    2. Có phải chia khoang ngăn cháy bằng Drenche ko?
    3. Có phải lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler nước ở khu vực hàn gò xì không?
    4. Khu vực 2 phòng sơn thì phải lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng bọt? có thể thay bằng nước để giảm chi phí không?
    5. lối thoát nạn như trong sơ đồ có đảm bảo chí ít là qua thẩm duyệt không?

  2. #12
    Member
    Thành viên thứ
    1846
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    39
    Thanks
    4
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    1. Bác lắp báo cháy cho khu mới là bắt buộc rồi. Còn việc kết nối với hệ thống cũ hay lắp hẳn hệ thống mới đều được, cái đó bác cứ thể hiện rõ trong hồ sơ thẩm duyệt là ok.

    2. Chia khoang ngăn cháy bằng tường hay drencher đều được, tùy trường hợp (và kinh phí) mà bác lựa chọn cho phù hợp.

    3. Khu vực hàn gò xì là sản xuất cơ khí, khỏi lắp Sprinkler.

    4. Tiêu chuẩn 3890:2009 quy định lắp hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler cho phòng sơn, còn chữa cháy bằng gì cũng được. Bác nên chọn bằng nước cho tiết kiệm.

    5. Để đảm bảo lối thoát nạn thì mỗi xưởng bác làm tối thiểu 01 cửa cánh, kích thước 1,2x2m.

  3. #13
    Junior Member
    Thành viên thứ
    37960
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    22
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đây mới là câu trả lời đi vào vấn đề chính. Cảm ơn bác, e sẽ thực hiện như bác. Nhưng em x in hỏi là cái mục số 3 khu vực gò xì không phải lắp hệ thống chữa cháy tự động à bác?

  4. #14
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Mọi người cho em hỏi tí ạ. Nhà xưởng của em có phòng máy phát diện tích khoảng 50 m2. Đặt 2 máy phát điện 1000KVA và 630KVA, có 1 bồn dầu 4.4m3 thì có làm chữa cháy không? Nếu làm thì em đặt bình cầu chữa cháy tự động bằng bột 6kg có được không ạ. Mong mọi người tư vấn giúp em với. Em xin cảm ơn mọi người.

  5. #15
    Administrator decomoto's Avatar
    Thành viên thứ
    1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    399
    Thanks
    61
    Thanked 110 Times in 67 Posts
    Làm vài bình cầu bột là được rồi em!

  6. #16
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Dạ, Em cảm ơn Anh! ^^

  7. #17
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Trong tiêu chuẩn 4513:1988 " Đối với máy bơm (chữa cháy,sinh hoạt, sản xuất) không cho phép ngừng cấp nước phải đảm bảo cấp điện liên tục bằng cách nối với hai nguồn điện độc lập. Nếu chỉ có một nguồn điện, cho phép đặt máy bơm chữa cháy dự phòng chạy bằng động cơ đốt trong".
    Như vậy nhà xưởng em có máy phát điện rồi, em không cần làm máy bơm diesel nữa phải ko cả nhà, chỉ cần làm bơm điện và bơm bù áp thôi. Ai rỏ vấn đề này cho em xin ý kiến với ạ.

  8. #18
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Vậy thì làm 2 bơm điện đi nhé bạn, mình làm vậy nhiều rồi. Thời cạnh tranh giá mà bơm diesel thì mắc hơn bơm điện.

    TRẦN VÂN
    C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
    Thiết kế PCCC miễn phí.
    0982 256 354
    Trình độ:

  9. #19
    Member OlymFire.,JSC's Avatar
    Thành viên thứ
    35744
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    55
    Thanks
    1
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    Sẽ lắp bằng những hệ thống chữa cháy tự động là đúng.
    Bên cạnh những pa chữa cháy bạn nên có những pa để phòng ngừa, rồi sử lý...

    Thân
    Công ty Cổ Phần Giải Pháp Phòng Chống Cháy Nổ OLYM. Chuyên cung cấp bình chữa cháy, dây thoát hiểm nhà cao tầng, thiết bị pccc, thiết bị cứu nạn cứu hộ.
    Đ/c: P1703, Tòa CT2C2, Chung Cư VOV, Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
    SĐT: 04 3 2007 286
    Mail: info@olymfire.com - Website: www.OlymFire.com

  10. #20
    Junior Member
    Thành viên thứ
    12644
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    01674555122
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    em thấy bác này nói đúng nè
    Trường hợp này thì ngăn bằng màng Drencher là hợp lý rồi, tuy nhiên tốn kém lắm đấy nhé ông béo.
    Phòng sơn thì bắt buộc phải lắp chữa cháy tự động (bằng nước hay bằng gì cũng được), bất kể diện tích.