Hệ thống foam này kích hoạt bằng sprinkler hả bác?
bác đọc ở đây có thể thấy rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống.
Khi nhiệt độ tại khu vực cháy khoảng 60-800C, đầu sprinkler vỡ, nước phun ra, áp lực hệ thống giảm, bơm tự động kích hoạt cung cấp nước cho bồn chứa hợp chất. Khi nước đi qua đường ống dẫn ( tín hiệu sẽ báp về tủ báo cháy), van điện từ sẽ mở ra, một phần nước sẽ vào với tủ chứa foam bên trong bồn và áp lực này sẽ đẩy foam thoát ra ngoài theo hướng có vòi phun mà ra ngoài. Do sức căng bề mặt của foam cao nên lớp màng phủ vậy cháy khá bền giúp cô lập vật cháy, không gây cháy trở lại.
Xin góp ý thêm, hiện giờ có 2 cách thiết kế hệ thống foam mình thường làm là:
+ Hệ thống foam đóng: dùng đầu phun như đầu sprinkler đóng, nguyên lý hoạt động như hệ thống sprinkler.
+ Hệ thống foam mở: dùng đầu phun hở, hệ thống này dùng van xả tràn. Tín hiệu tác động: dùng tín hiệu hệ thống báo cháy hoặc dùng đầu sprinkler kích hoạt sớm.
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
Thông tin hay
Nhà phân phối độc quyền dây thoát hiểm nhà cao tầng
Thang dây thoát hiểm - SỰ SỐNG TRONG TẦM TAY BẠN
*** Dây thoát hiểm SEOHAN ***
Bookmarks