    bên mình chuyên cung cấp bơm, nên kiến thức về hệ thống chữa cháy còn nông cạn nhưng cũng xin trả lời bạn như sau:
    trong hệ thống chữa chay luôn cần duy trì áp trong ống là A, do thời gian không chạy bơm chính nên áp trong ống tụt, khi đó cần bơm bù vào phần áp bị tổn thất(không thể dùng bơm chính được vì lưu lượng cột áp lớn).bơm bù áp hoạt động khi áp trong ống tụt, nhận tín nhiệu nhờ 1 bộ cảm biến áp suất trong ống của hệ chữa cháy.cái này cứ nêu yêu cầu là kĩ sư điện họ thiết kế hết cho bác, bác chỉ việc lắp bơm ạ.
    Các bạn cần tư vấn chọn bơm, báo giá bơm cho công trình thì liên hệ với mình, với các dòng bơm lớn thì chất lượng tương đương nhưng giá thành giảm 15 - 25% so với các hãng khác: