các bác hướng dẫn cho em cách kiểm tra hệ thống chữa cháy tự động sprinker như thế nào là hoạt động bình thường được k ạ?
các bác hướng dẫn cho em cách kiểm tra hệ thống chữa cháy tự động sprinker như thế nào là hoạt động bình thường được k ạ?
Là khi sụt áp trong đường (mức giới hạn bạn nhé vd như đầu phun vỡ) thì bơm chạy. Để kiểm tra tình trạng của hệ thống xem có hoạt động không bạn không thể đốt thử 1 đầu phun mà khi lắp đặt hệ thống bạn nên lắp thêm 1 đường ống test có lắp đồng hồ áp lực và van xã, đường ống này nên lắp từ đầu phun bất lợi nhất về tổn thất của từng alarm valve. Đồng đồ sẽ cho bạn biết áp lực tại đầu phun có đủ không, van xã sẽ giúp bạn kiểm tra hoạt động của hệ thống khi cần thử bạn chỉ cần mở van xã===> áp lực trong đường ống giảm===> kích hoạt bơm.
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
đây là hệ thống đã được lắp đặt từ trước nên mình k biết có lắp đặt 1 đường ống test khác hay k
Lắp từ trước ah, bạn phải xem thực tế có lắp được không? Về nguyên tắn nó như vậy đó bạn đó là cách kiểm tra toàn diện nhất. Áp lực ở đầu phun tổn thấy lớn nhất 8 đến 10m H2O là ổn nhé. Mà chỗ alarm cũng có đường xã đó.
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
Alarm valve thường lắp ở trước khi các cụm đầu phun Sprinkler nên áp lực ở đây thường không phải áp lực bất lợi nhất nên nếu kiểm tra chỉ có thể kiểm tra bơm chạy được hay không chứ không kiểm tra được áp lực máy bơm có đạt cho hệ thống hoạt động không. Góp ý thêm tý là bạn xem hệ thống có nối bế nước mái không. Nếu nối thì trước khi test nên đóng van nối bể mái lại.
Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
- Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
- Cung cấp thiết bị PCCC
- Thi công hệ thống PCCC
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC
Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
http://emea.advancedco.com/
http://vietanjsc.vn/
Email: An.quoc@vietanjsc.vn
Phone: 0977 499 789
Là áp lực bất lợi nhất của head trong alarm đó nhé bạn nếu áp lực không đủ thì phun không đủ lưu lượng và không phủ hết diện tích cần bảo vệ. Bể nước mái hãy lắp thêm van 1 chiều bạn nhé chứ như bạn nói là đi khóa van thì khi có cháy bơm chạy rồi ai đi khóa cho đây.
Last edited by vanngeonhuxua; 01-02-2014 at 04:01 PM.
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
Bạn không xem câu hỏi. Mình nói đóng van nối bể mái là khi test bơm cho hệ thống sprinkler còn khi test xong rồi đương nhiên phải mở chứ. van một chiều đương nhiên phải có nhưng công dụng của van một chiều là để không cho bơm chữa cháy bơm nước lên bể mái.
Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
- Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
- Cung cấp thiết bị PCCC
- Thi công hệ thống PCCC
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC
Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
http://emea.advancedco.com/
http://vietanjsc.vn/
Email: An.quoc@vietanjsc.vn
Phone: 0977 499 789
Khi test bơm cho hệ thống thì cứ bình thường chứ cần gì phải đóng bạn? chỉ kiểm tra xem bơm có hoạt động không thôi.
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
có gì mà phải tranh luận đâu nè, việc đầu tiên là bạn xem tại phòng bơm, đồng hố áp lực có bị tụt áp hay không, thứ 2 là áp lực làm việc của nó là bao nhiêu, sau đó triểm tra từng nhánh Sprinkler (tầng ) nó có hệ thống ống xã nước sự cố, khóa van ống chính lại, mở van xã ra, nếu có nước chảy ào ào là ok rồi , còn vấn đề có đủ áp hay không thì xem áp lực làm việc ở phòng bơm là bao nhiêu, rồi tính toán lại là biết ngay đủ hay không mà ^ _ ^
Nguyễn Đình Cường
Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Ab
28/1 Tam Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM
Tel : 08 54035302 , Fax : 08 54035294
Wedsite : hethongdienpccc.com
Email : cuongvn.vn@gmail.com
Hp : 0939280770
không phải nói tới Sprinkler là có alam valve đau máy bác, tớ làm cả trăm công trình pccc rồi mà chỉ có 2 công trình là có alam valve thôi à .
xã áp => bơm chạy là việc cần thiết .
Nguyễn Đình Cường
Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Ab
28/1 Tam Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM
Tel : 08 54035302 , Fax : 08 54035294
Wedsite : hethongdienpccc.com
Email : cuongvn.vn@gmail.com
Hp : 0939280770