Là khi sụt áp trong đường (mức giới hạn bạn nhé vd như đầu phun vỡ) thì bơm chạy. Để kiểm tra tình trạng của hệ thống xem có hoạt động không bạn không thể đốt thử 1 đầu phun mà khi lắp đặt hệ thống bạn nên lắp thêm 1 đường ống test có lắp đồng hồ áp lực và van xã, đường ống này nên lắp từ đầu phun bất lợi nhất về tổn thất của từng alarm valve. Đồng đồ sẽ cho bạn biết áp lực tại đầu phun có đủ không, van xã sẽ giúp bạn kiểm tra hoạt động của hệ thống khi cần thử bạn chỉ cần mở van xã===> áp lực trong đường ống giảm===> kích hoạt bơm.