    Quy định PCCC cho khu vực chứa tank dầu

    Trước hết cho em gửi lời chào đến các bác, em là mem mới rất mong các bác giúp đỡ. Nếu có gì sai sót như post bài không đúng chỗ các lượng thứ.
    Hiện em đang thiết kế phòng máy phát 1000 kVA, cần bố trí một tank chứa dầu Diezel 6000L. Bác nào giúp em các tiêu chuẩn của PCCC có liên quan với, ví dụ khoảng cách, không gian đặt bình, đê ngăn dầu, thiết bị chứa cháy theo TC .v.v... và quan trọng là theo tiêu chuẩn nào. Em cám ơn cả nhà

  2. #2
    Member
    Thành viên thứ
    17028
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    66
    Thanks
    1
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Vấn đề là bạn thiết kế PCCC hay là bố trí kiến trúc? nếu là PCCC thì xem TCVN 5738, còn về kiến trúc xem QC06. Bạn cho xin thông tin cụ thể hơn đi vì còn nhiều cái liên quan.
    Let's make value added/ Cùng tạo giá trị tăng thêm
    Email: @gmail.com

  3. The Following User Says Thank You to onlyone For This Useful Post:

    dxminh (11-01-2013)

  4. #3
    Junior Member
    Thành viên thứ
    15481
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    3
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bên mình thực chất là thiết kế và xây lắp Cơ điện, trong đó có mảng PCCC. Mình xe check cả 2 thông tin trên xem sao, cám ơn bạn nhiều

  5. #4
    Junior Member
    Thành viên thứ
    15481
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    3
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mình cần tiêu chuẩn cụ thể với dung tích bình chứa dầu từ bao nhiêu lít đến bao nhiêu lít thì phải có điều kiện gì như: vị trí đặt bình bao xa so với tường, hay máy phát, đê chắn tràn, thùng cát, CO2 di động hay cố định. Vì chủ đầu tư là người nước ngoài nên họ yêu cầu phải có tài liệu pháp luật cụ thể mà mình tìm mãi không được

  6. #5
    Administrator decomoto's Avatar
    Thành viên thứ
    1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    399
    Thanks
    61
    Thanked 110 Times in 67 Posts
    Bạn tham khảo ở các tiêu chuẩn này nhé:

    TCVN 5307-2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế
    TCVN 5334_2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và SP dầu mỏ - Yêu cầu AT trong TK, lắp đặt, sử dụng
    TCVN 5684-2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung
    TCVN 4530-2011 Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế