Đã up lên diễn đàn. Mời 2 bạn vào download nhé!
Đã up lên diễn đàn. Mời 2 bạn vào download nhé!
Cảm ơn bạn nhé.
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
Các AE sao phải nga hay Pháp làm gì, tiêu chuẩn tính tổn thât cuộn vòi có trong 4513:1988
Trong tiêu chuẩn còn gì rõ luôn với cuộn vòi D50 dài 20m thì tổn thất bao nhiêu và D65 cũng vậy.
Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
- Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
- Cung cấp thiết bị PCCC
- Thi công hệ thống PCCC
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC
Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
http://emea.advancedco.com/
http://vietanjsc.vn/
Email: An.quoc@vietanjsc.vn
Phone: 0977 499 789
Cảm ơn bạn. Công thức tính mình đã tìm hiểu cả rồi, có đến mấy công thức nhưng kết quả vẫn chênh nhau khoảng 1mH20. Có công thức theo FM 20 thì không có nói đến chiều dài nên không biết tính thế nào.
TRẦN VÂN
C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
Thiết kế PCCC miễn phí.
0982 256 354
Trình độ:
Cám ơn thông tin của bạn
http://www.parkresidence.org/2014/01...residence.html
Căn hộ The Park Residence giá từ 800tr đến 1,3 tỷ/căn
www.ParkResidence.org
Mình ở VN nên cứ TCVN mà chơi, nếu cái nào không có trong TCVN thì mình áp dụng TC của các nước phát triển hơn.
Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
Địa chỉ: Số 2, đường 4 khu tập thể F361, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
- Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
- Cung cấp thiết bị PCCC
- Thi công hệ thống PCCC
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC
Nhà phân phối hệ thống báo cháy hãng Advaned/ UK hàng đầu thế giới tại Việt Nam
http://emea.advancedco.com/
http://vietanjsc.vn/
Email: An.quoc@vietanjsc.vn
Phone: 0977 499 789
Bookmarks