Mình nghỉ thì không phải như vậy đâu bạn, nhà xưởng của bạn diện tích bao nhiêu? Vd diện tích đó >= 360 m2 thì lưu lượng phải như bạn tính ngĩa là ít nhất số head trong diện tích 360 m2 đó giả định cùng phun 1 lúc. 1 haed bảo vệ 12m2=>cần >= 30 head
nếu dùng head k=11,2 có lưu lượng 161,3lmp thì cần 108/(161,3/60) = 41 head.
Đây là ý kiến của mình mọi người góp ý nhé, mình cũng làm tk nhưng theo tiêu chuẩn nhật ít làm ct ở VN mà bên mình chỉ dạy thiết kế theo tiêu chuẩn bên đó, muốn tìm hiểu tiêu chuẩn VN mong mọi người giúp đỡ.