cây cảnh để bàn amply karaoke jarguar Video chi tiết hướng dẫn cách mua thẻ zing bằng sms giá rẻ, chiết khấu cao, ưu đãi khủng. Bơm hỏa tiễn Ví da bò nam Túi nilon HDPE cong ty in poster camera quan sát xưởng bàn ghế cafe
Giúp đỡ về PCCC cho nhà xưởng
+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 45

Chủ đề: Giúp đỡ về PCCC cho nhà xưởng

Hybrid View

  1. #1
    Administrator decomoto's Avatar
    Thành viên thứ
    1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    399
    Thanks
    61
    Thanked 110 Times in 67 Posts
    Đúng rồi, phòng phun sơn thì phải lắp hệ thống chữa cháy bằng bọt, không phụ thuộc diện tích. Muốn khỏi phải lắp thì bác chuyển sang công năng khác vậy ;)

  2. The Following User Says Thank You to decomoto For This Useful Post:

    Meo Rom (07-23-2013)

  3. #2
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Cảm ơn anh Decomoto nhiều.

  4. #3
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Anh Decomoto có bản vẽ thiết kế hệ thống chữa cháy sprinkler không cho em xem tham khảo với. Hồi giờ chưa làm nên mơ hồ quá. Cảm ơn Anh trước nhé.

  5. #4
    Administrator decomoto's Avatar
    Thành viên thứ
    1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    399
    Thanks
    61
    Thanked 110 Times in 67 Posts
    Nhất trí thôi. Bạn cho mình địa chỉ email, mình sẽ gửi cho.

  6. The Following User Says Thank You to decomoto For This Useful Post:

    Meo Rom (07-25-2013)

  7. #5
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Email của em là . Thật cảm ơn anh nhiều ^^

  8. #6
    Junior Member
    Thành viên thứ
    11028
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Anh cho em xin một bản anh nhé. cảm ơn nah nhiều. mail của em

  9. #7
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Về cách tính toán hệ thống Sprinkler. Ví dụ nhà xưởng có sản phẩm thuộc nhóm III thì diện tích bảo vệ là 360m2, cường độ phun là 0.3l/s.m2, tính dc lượng nước là 0.3*360=108l/s = 388,8m3/h. Vậy thì bơm mình chọn phải có Q=388,8m3/h, bể nước dự trữ 1h cũng là 388m3. Như vậy nêu kho đó bự thiệt bự vẫn là con số đó, mà nếu cái kho nhỏ xíu vẫn là con số đó à? Mọi người chỉ giúp em với. Em hơi thắc mắc vấn đề này.

  10. #8
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Mình nghỉ thì không phải như vậy đâu bạn, nhà xưởng của bạn diện tích bao nhiêu? Vd diện tích đó >= 360 m2 thì lưu lượng phải như bạn tính ngĩa là ít nhất số head trong diện tích 360 m2 đó giả định cùng phun 1 lúc. 1 haed bảo vệ 12m2=>cần >= 30 head
    nếu dùng head k=11,2 có lưu lượng 161,3lmp thì cần 108/(161,3/60) = 41 head.
    Đây là ý kiến của mình mọi người góp ý nhé, mình cũng làm tk nhưng theo tiêu chuẩn nhật ít làm ct ở VN mà bên mình chỉ dạy thiết kế theo tiêu chuẩn bên đó, muốn tìm hiểu tiêu chuẩn VN mong mọi người giúp đỡ.

  11. The Following 2 Users Say Thank You to vanngeonhuxua For This Useful Post:

    decomoto (08-01-2013), Meo Rom (08-01-2013)

  12. #9
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Ý mình là diện tích nhỏ nhưng vẫn lớn hơn 360m2, nhà kho của bên mình là 780m2. với nhà kho 780m2 vẫn cần bể nước là 388m3 (theo tính toán ở trên), và nhà kho 5000m2 vẫn cần bể nước như vậy à?

  13. #10
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Anh decomoto gửi cho em xin bản vẽ thiết kế hệ thống sprinkler đi. Sẳn tiện anh cho em hỏi như nhà xưởng 5500m2 mà lắp ráp ô tô mình có cần làm sprinkler ko nhỉ? Đọc trong 3890 ko thấy nói nhưng cũng hơi lo lo.

+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối

Bookmarks

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình