Cảm ơn bạn Decomoto rất nhiều nhé. Bạn cho mình hỏi thêm tí. Nếu như vậy mình chỉ cần xem xét xem bơm của mình có đủ lưu lượng và cột áp không là được phải không?
Cảm ơn bạn Decomoto rất nhiều nhé. Bạn cho mình hỏi thêm tí. Nếu như vậy mình chỉ cần xem xét xem bơm của mình có đủ lưu lượng và cột áp không là được phải không?
Đúng rồi bạn. Vấn đề còn lại của bạn chỉ là bơm thôi.
Meo Rom (07-18-2013)
Hic, Mình mới xe bản vẽ kiến trúc của nhà xưởng thuê khu đất đó, trong nhà xưởng đó có 2 phòng sơn, mỗi phòng 100m2, 1 buồng sơn 230m2. Như vậy mình phải thiết kế chữa cháy tự động phải không? Mà sơn mình phải dùng Foam? Mình đọc tiêu chuẩn 3890:2009 thì thấy phòng bảo quản, sản xuất chất lỏng để cháy phải dùng tự động không phụ thuộc diện tích. Nhờ cả nhà chỉ giúp. Cảm ơn cả nhà nhiều.
Đúng rồi, phòng phun sơn thì phải lắp hệ thống chữa cháy bằng bọt, không phụ thuộc diện tích. Muốn khỏi phải lắp thì bác chuyển sang công năng khác vậy ;)
Meo Rom (07-23-2013)
Cảm ơn anh Decomoto nhiều.
Anh Decomoto có bản vẽ thiết kế hệ thống chữa cháy sprinkler không cho em xem tham khảo với. Hồi giờ chưa làm nên mơ hồ quá. Cảm ơn Anh trước nhé.
Nhất trí thôi. Bạn cho mình địa chỉ email, mình sẽ gửi cho.
Meo Rom (07-25-2013)
Email của em là . Thật cảm ơn anh nhiều ^^
Anh cho em xin một bản anh nhé. cảm ơn nah nhiều. mail của em
Về cách tính toán hệ thống Sprinkler. Ví dụ nhà xưởng có sản phẩm thuộc nhóm III thì diện tích bảo vệ là 360m2, cường độ phun là 0.3l/s.m2, tính dc lượng nước là 0.3*360=108l/s = 388,8m3/h. Vậy thì bơm mình chọn phải có Q=388,8m3/h, bể nước dự trữ 1h cũng là 388m3. Như vậy nêu kho đó bự thiệt bự vẫn là con số đó, mà nếu cái kho nhỏ xíu vẫn là con số đó à? Mọi người chỉ giúp em với. Em hơi thắc mắc vấn đề này.