cây cảnh để bàn amply karaoke jarguar Video chi tiết hướng dẫn cách mua thẻ zing bằng sms giá rẻ, chiết khấu cao, ưu đãi khủng. Bơm hỏa tiễn Ví da bò nam Túi nilon HDPE cong ty in poster camera quan sát xưởng bàn ghế cafe
Giúp đỡ về PCCC cho nhà xưởng
+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 45

Chủ đề: Giúp đỡ về PCCC cho nhà xưởng

Hybrid View

  1. #1
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts

    Giúp đỡ về PCCC cho nhà xưởng

    Chào tất cả thành viên của diễn đàn. Mình là thành viên mới của diễn đàn. Mình có 1 vấn đề nhờ các thành viên ai biết tư vấn giúp mình với.

    Bên mình có 1 công trình nhà xưởng đã có nhà máy ở giai đoạn 1 với hệ chữa cháy vách tường, có bể nước 216m3. Bây giờ xây thêm giai đoạn 2 kế bên thì mình có thể kết nối chung với hệ chữa cháy hiện hữu. Nhưng giờ có bên khác muốn thuê khu đất đó và xây thêm 1 nhà xưởng mới nữa. Tính chất của nhà xưởng thuê khu đất đó giống với nhà xưởng hiện hữu. Mình muốn hỏi là nếu như nhà xưởng bên kia thuê khu đât đó xây dựng thì phần chữa cháy phải làm riêng 1 hệ độc lập với bể nước và hệ bơm riêng hay là kết nối dc với hệ thống hiện hữu. Nếu kết nối hiện hữu đi xin phép PCCC có đc ko?
    Nhờ mọi người tư vấn giúp. Cảm ơn Tất cả thành viên.

  2. #2
    Administrator decomoto's Avatar
    Thành viên thứ
    1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    399
    Thanks
    61
    Thanked 110 Times in 67 Posts
    Hoàn toàn có thể kết nối với hệ thống chữa cháy hiện hữu, bạn có thể thiết kế, lắp đặt hệ thống PCCC rồi xin cấp phép PCCC, sau đó cho thuê. Còn nếu muốn được cấp giấy phép PCCC riêng đối với từng nhà xưởng thì sau khi được nghiệm thu, bạn làm đơn đề nghị cơ quan cảnh sát PCCC, việc này hoàn toàn được cho phép. Nhưng lưu ý với bạn là việc xây dựng thêm nhà xưởng mới phải đảm bảo điều kiện về khoảng cách giữa 2 nhà xưởng và đường giao thông cho xe chữa cháy đấy nhé.

  3. The Following 2 Users Say Thank You to decomoto For This Useful Post:

    Meo Rom (07-17-2013)

  4. #3
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts

    Cảm ơn bạn Decomoto rất nhiều nhé. Bạn cho mình hỏi thêm tí. Nếu như vậy mình chỉ cần xem xét xem bơm của mình có đủ lưu lượng và cột áp không là được phải không?

  5. #4
    Administrator decomoto's Avatar
    Thành viên thứ
    1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    399
    Thanks
    61
    Thanked 110 Times in 67 Posts
    Đúng rồi bạn. Vấn đề còn lại của bạn chỉ là bơm thôi.

  6. The Following User Says Thank You to decomoto For This Useful Post:

    Meo Rom (07-18-2013)

  7. #5
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Hic, Mình mới xe bản vẽ kiến trúc của nhà xưởng thuê khu đất đó, trong nhà xưởng đó có 2 phòng sơn, mỗi phòng 100m2, 1 buồng sơn 230m2. Như vậy mình phải thiết kế chữa cháy tự động phải không? Mà sơn mình phải dùng Foam? Mình đọc tiêu chuẩn 3890:2009 thì thấy phòng bảo quản, sản xuất chất lỏng để cháy phải dùng tự động không phụ thuộc diện tích. Nhờ cả nhà chỉ giúp. Cảm ơn cả nhà nhiều.

  8. #6
    Administrator decomoto's Avatar
    Thành viên thứ
    1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    399
    Thanks
    61
    Thanked 110 Times in 67 Posts
    Đúng rồi, phòng phun sơn thì phải lắp hệ thống chữa cháy bằng bọt, không phụ thuộc diện tích. Muốn khỏi phải lắp thì bác chuyển sang công năng khác vậy ;)

  9. The Following User Says Thank You to decomoto For This Useful Post:

    Meo Rom (07-23-2013)

  10. #7
    Junior Member
    Thành viên thứ
    24248
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Cho mình hỏi cách đấu dây của hệ thống báo cháy dùng tủ HOCHIKI HCV8. Ai có sơ đồ giúp mình với. Xin cảm ơn nhiều!
    Last edited by decomoto; 02-23-2014 at 08:29 PM.

  11. #8
    Junior Member
    Thành viên thứ
    23566
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    cái này dể mà, 1 Zone có 2 dây, trên tủ 1 Zone co 2 chân In + , In- cứ đấu 2 dây của 1 Zone vào 2 chân đó là được, còn ko thì alo chỉ cho
    Nguyễn Đình Cường
    Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Ab
    28/1 Tam Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM
    Tel : 08 54035302 , Fax : 08 54035294
    Wedsite : hethongdienpccc.com
    Email : cuongvn.vn@gmail.com
    Hp : 0939280770

  12. #9
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Bây giờ có vấn đề như thế này. Nhà xưởng thuê họ muốn làm riêng 1 hệ bơm khác. Vậy anh cho em hỏi là có thể dùng chung bể nước được không? 1 bể nước cho 2 nhà xưởng với 2 hệ bơm riêng. Hay là phải làm thêm 1 bể nước nữa. Giúp em với nhé. ^^

  13. #10
    Administrator decomoto's Avatar
    Thành viên thứ
    1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    399
    Thanks
    61
    Thanked 110 Times in 67 Posts
    Bể nước dùng chung vẫn được nhé bạn, chỉ là cần lưu ý về vấn đề hồ sơ xin phép thôi.

  14. The Following User Says Thank You to decomoto For This Useful Post:

    Meo Rom (07-31-2013)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối