Giúp đỡ về PCCC cho nhà xưởng
+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 45

Chủ đề: Giúp đỡ về PCCC cho nhà xưởng

  1. #21
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Mình đã giải thích như vậy rồi, nhưng ổng nói khi cháy chắc gì nó hoạt động hết. Xin nói thêm, sếp mình bên xây dựng nên ko rành mấy cái này, cứ hỏi lung tung bắt bẻ ko à. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình nhé. Mình cũng đọc 2622 rồi mà có thấy nói đâu, chỉ nói bể nước dự trử 3h à. hic hic

  2. #22
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    uh, thì hỏi lại ông nếu cần sử dụng hết thì sao? Nếu cháy ít dùng ít nếu cháy nhiều thì pccc!

  3. #23
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Anh decomoto gửi cho em xin bản vẽ thiết kế hệ thống sprinkler đi. Sẳn tiện anh cho em hỏi như nhà xưởng 5500m2 mà lắp ráp ô tô mình có cần làm sprinkler ko nhỉ? Đọc trong 3890 ko thấy nói nhưng cũng hơi lo lo.

  4. #24
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Bạn đọc cái này xem có giúp gì được cho bạn không nhé,mình chỉ có mỗi cái này thôi nó nói về gara oto chứ không phải nhà máy.
    Bản vẽ sprinkler ở nhà mình không có, chỉ có 1 bản nhưng làn bản vẽ thi công bạn xem tạm, tuần sau mình post cho.

    Last edited by vanngeonhuxua; 08-02-2013 at 06:20 PM.

  5. The Following User Says Thank You to vanngeonhuxua For This Useful Post:

    Meo Rom (08-05-2013)

  6. #25
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Hihi, cảm ơn bạn nhiều. Nhưng bạn gửi cho mình Fire Alarm chứ ko phải Sprinkler. Nhầm rồi phải ko?

  7. #26
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    uh, nhiều file quá nên nhầm gửi lại bạn đây, có gì PM lại cho mình
    Last edited by vanngeonhuxua; 08-05-2013 at 05:46 PM.

  8. The Following User Says Thank You to vanngeonhuxua For This Useful Post:

    Meo Rom (08-08-2013)

  9. #27
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Anh Decomoto hoặc mọi người ai có kinh nghiệm hay biết vấn đề này chỉ giúp em với. Em đang bí quá mà không biết hỏi ai.
    Nếu lắp thêm hệ thống tự động thì lượng nước cần dùng cho hệ này là 388m3 (vì thuộc nhóm 3, nguy cơ cháy cao). Nhưng bể nước hiện hữu cho hệ vách tường thì có 216m3 (ống dẫn nước từ khu công nghiệp vào bể chứa là ồng D114). Như vậy phải làm thêm bể nước 388m3 nữa à? Nhưng hai nhà xưởng này thì muốn xin phép riêng. Thì vấn đề xin phép phải làm sao?

  10. #28
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts
    bạn lưu ý như sau:
    + 388 m3 là khối tích nước cần thiết chữa cháy trong 1h đối với sprinkler, ngoài ra bạn phải cộng thêm 3h dự trữ cho cc vách tường, có thể giải thíc theo chiến thuật chữa cháy là khi 1 khu vực 360m2 được chữa cháy bởi sprinkler thì vẫn còn nhưng khu vực khác cần chữa cháy bằng lăng phun cầm tay để tăng hiệu quả, hoặc phải làm mát cho khu vực khác để chống cháy lan. như vậy khối tích nước dự trữ phải là 442 m3(chưa đọc khối tích nhà xưởng nên tính là 5l/s chữa cháy vách tường). ở đây không tính đến lượng nước dự trữ chữa cháy ngoài nhà vì cơ sở của bạn nằm trong khu công nghiệp nên đã có các trụ nước chữa cháy trên đường của khu công nghiệp rồi.
    + ngay cả khi bạn tính đến lượng nước dự trữ là 442 m3 thì khối tích bể nước của bạn cũng phải >442 m3 vì bàn cần tính toán sao cho khoảng cách họng bơm đến đáy bể là .0,5m, khoảng cách mức nước mặt thấp nhất đến họng bơm là 0,5m, như vậy lượng nước dự trữ sẽ tính bằng mức nước mặt trừ đi 1m nước bể, và phải bằng 442 m3.
    + giải pháp để tăng lượng nước dự trữ có thể tính toán như sau: xây thêm 1 bể mới bằng 442-216 = 226 m3; kết nối 2 bể bằng hệ thống bơm có lưu lượng > 108+5 = 113 l/s (chỉ yêu cầu luu luong, khong yeu cau cot ap), hoạc có đường tự chảy thông 2 bể đẩm bảo lưu lượng nước nư trên.
    + cách khác ít tốn kém hơn là kết nối thêm 1 số đường ống đến đường ống cấp nước từ khu công nghiệp để đảm bảo lưu lượng nước cấp vào bể liên tục đủ cho sử dụng cho chữa cháy 3h (tính toán đạt khoảng 53l/s)
    + việc xin thẩm duyệt PCCC riêng thì cứ làm như bình thường vì theo như bạn nói ở trên, 2 nhà xưởng này là 2 htcc độc lập, chỉ chung bể nước.
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

  11. The Following 2 Users Say Thank You to thanhhapccc For This Useful Post:

    Meo Rom (08-20-2013)

  12. #29
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Thật cảm ơn bạn nhiều lắm lắm.
    À phần nước chữa cháy ngoài nhà cứ nằm trong khu công nghiệp là mình không cần làm à. Hôm bửa công trình mình ở Bình Dương (KCN Nam Tân Uyên) chỉ làm hệ chữa cháy trong nhà, ko làm ngoài nhà mà đi xin phép PCCC ko được, bắt phải bổ sung thêm chữa cháy ngoài nhà nữa.
    Còn phần chữa cháy Sprinkler, mình nghĩ là tính theo lưu lượng đầu phun có được không nhỉ? Hay phải tính theo tiêu chuẩn. Ví dụ nhé, Nhóm 3, nguy cơ cháy trung bình, S bảo vệ 360m2, S bảo vệ bởi 1 đầu phun là 12m2, tính ra được là 30 đầu. Theo catalogue nhà cung cấp thì 1 đầu là 80.6 l/phut = 1,34 l/s. Lưu lượng nước là = 30 đầu x 1.34 = 40,2 l/s = 145m3/h. Nếu tính như vậy thì lượng nước sẽ giảm rất nhiều. Mình nghĩ tính như vậy cũng hợp lý. Mong mọi người cho ý kiến.
    Last edited by Meo Rom; 08-20-2013 at 01:50 PM.

  13. #30
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Như vậy thì được bao nhiêu l/s.m2 bạn? tiêu chẩn là 0.3l/s.m2? như vậy lưu lượng không đảm bảo tiêu chẩn. Nếu không bố trí head nhiều hơn thì bạn dùng loại head có lưu lượng lớn hơn.
    Tiêu chuẩn:
    - Nhiệt độ nổ : 57 độ C (135 độ F), 68 độ C (155 độ F), 79 độ C (174 độ F), 93 độ C (200 độ F), 141 độ C (286 độ F), 182 độ C (360 độ F), 227 độ C (440 độ F), 260 độ C (500 độ F)
    - Màu đầu nổ tương ứng : Cam (Orange) - đỏ (red) - vàng (Yellow) - xanh lá cây (green) - xanh da trời (blue) - màu hoa cà (mauve ) - màu đen (black)
    - Lưu lượng : K 2.8 (40.3 lpm), K 5.6 (80.6 lpm), K 8 (115.2 lpm), K 11.2 (161.3 lpm), K14 (201.6 LPM), K16.8 (241.9 lpm), K 25.2 (362.9 LPM),..
    - Chất liệu : đồng, chrome, mạ trắng,...
    - Cỡ ren : 1/2'', 3/4 inch,

  14. The Following 2 Users Say Thank You to vanngeonhuxua For This Useful Post: