Về nguyên tắc, ta thiêt kế mạch vòng là vòng theo phương đứng của tòa nhà và vòng trong nội bộ tầng. Cách thực hiện đơn giản là thiết kế hệ thống đường ống liên kết bồn nước mái kết nối với hệ thống cấp nước chữa cháy thông qua van khóa và van một chiều trên sân thượng.
Ta hình dung mỗi tầng như vòng tròn khép kín (có ít nhất 1 mạch vòng). Mỗi đầu phun sẽ đấu vào mạch này lấy nước ra. Mạch vòng cục bộ từng tầng sẽ có tác dụng:
- Giữ cho các đầu phun đủ áp lực ổn định cần thiết để sẳn sàng hoạt động, không làm bất kỳ đầu nào bị quá áp lực ở bình thường, và khi đơn lẻ một vài đầu bị vỡ cục bộ, không làm đầu này phun yếu đầu kia phun mạnh. Nguyên lý rất đơn giản: tổng trở lực đến đầu bất kỳ luôn bằng các đầu còn lại nhờ vào kết cấu mạch vòng (nếu bác không hình dung được thì tính lại sẽ thấy).
- Dự phòng khi bị hỏng đường ống khi hoả hoạn to, mất khả năng cấp
- Thay thế bảo dưỡng các đầu mà không phải vô hiệu hoá toàn hệ thống.
Với mạch vòng thẳng đứng cũng tương tự vì bạn hình dung mỗi tầng là một mạch nước độc lập, nếu không có mạch vòng, tầng 1 cháy thì các tầng còn lại sẽ bị tụt áp.