    Khuyến cáo về các biện pháp PCCC đối với chợ và trung tâm thương mại

    Để đảm bảo an toàn PCCC đối với chợ và trung tâm thương mại, song song với việc chấp hành nghiêm ngặt các quy định an toàn PCCC cần thực hiện các biện pháp sau:

    1. Mỗi hộ kinh doanh chỉ trưng bày hàng mẫu và hàng bán trong một ngày với số lượng tối thiểu; không để hàng hóa lấn chiếm khoảng cách giữa các lô, sạp hàng đã quy định.

    2. Tuyệt đối không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các chất đặc biệt nguy hiểm cháy như xăng dầu, cồn, ga và hóa chất dễ cháy khác ở trong nhà chợ.

    3. Có niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi có nguy hiểm về cháy, nổ. Trường hợp cần thiết phải sử dụng lửa, nguồn nhiệt phải bố trí khu vực riêng biệt và có các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

    4. Tuyệt đối không thắp đèn, nến, hương thờ cúng và đốt vàng mã trong chợ và trung tâm thương mại.

    5. Tách riêng biệt hệ thống điện phục vụ kinh doanh, hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ, hệ thống điện phục vụ thoát nạn và chữa cháy; lắp đặt thiết bị bảo vệ (áptomát) cho toàn bộ hệ thống điện, cho từng tầng, từng nhánh, từng ngành hàng và từng quầy, sạp của hộ kinh doanh.

    6. Để hàng hóa dễ cháy cách bóng điện, chấn lưu đèn nê ông, bảng điện tối thiểu 0,5 m. Không sử dụng bàn là điện, bếp điện, lò sấy, lò sưởi; không dùng bóng điện sợi đốt để sấy hàng hóa; sử dụng quạt phải có lồng bảo hiểm.

    7. Không sử dụng vật liệu dễ cháy để trang trí nội thất, làm tường, vách ngăn, trần, quầy sạp hàng.

    8. Chợ, trung tâm thương mại có diện tích vượt quá tiêu chuẩn (2.200m2/tầng) phải xây tường ngăn cháy, trường hợp không thể áp dụng được giải pháp trên thì lắp đặt màn nước ngăn cháy lan tại ví trí xây tường ngăn cháy.

    9. Bố trí dãy hàng, ngành hàng không cháy hoặc khó cháy xen kẽ giữa các ngành hàng, dãy hàng dễ cháy.

    10. Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động theo quy định.

    11. Không làm thêm mái che, mái vẩy cũng như không bố trí quầy sạp, bãi để xe và không để vật tư, hàng hóa trong khoảng cách ngăn cháy giữa các khối nhà của khu vực chợ với các khu vực lân cận.

    12. Không bố trí nhà ở, khách sạn, vũ trường, trường học và các hoạt động tập trung đông người ở tầng trên của các chợ, trung tâm thương mại.

    13. Siêu thị, trung tâm thương mại bố trí phía trên của nhà nhiều tầng phải:

    - Bố trí cầu thang thoát nạn riêng biệt, có lối ra ngoài trực tiếp.

    - Bố trí phòng lánh nạn tạm thời, bố trí lối thoát nạn dự phòng. Có giải pháp ngăn lửa, chống tụ khói trong cầu thang thoát nạn, phòng lánh nạn tạm thời.

    - Cửa đi trên lối thoát nạn mở theo chiều thoát nạn, được làm bằng vật liệu không cháy; cửa vào buồng thang thoát nạn là cửa chống cháy và có cơ cấu tự đóng.

    - Có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn cho từng tầng, từng khu vực, từng ngành hàng, có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn trên đường và hướng thoát nạn.

    14. Thành lập đội PCCC cơ sở có đủ lực lượng để tổ chức thường trực, tuần tra phát hiện cháy; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, hướng dẫn thoát nạn và cứu người cho lực lượng này.

    15. Trang bị phương tiện chữa cháy phục vụ việc thoát nạn, cứu người phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy.

    16. Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu người trong tình huống xẩy ra cháy phức tạp nhất.
    17. Khi xẩy ra cháy tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho lực lượng Cảnh sát PCCC theo số máy 114, cho Công an nơi gần nhất đồng thời tổ bằng mọi cách dập cháy và cứu người theo phương án./.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to decomoto For This Useful Post:

    Ỉn Con (04-22-2012), Meo Rom (09-04-2014)

  3. #2
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Chào cả nhà,

    Cả nhà tư vấn giúp em vấn đề này với. Hiện em đang làm cải tạo lại cái siêu thị ở dưới Gò Vấp. Diện tích là 3700m2 (100x37m) và 1 tầng lững 530m2 (37x14.3m). Siêu thị củ hiện tại chỉ có chữa cháy vách tường với bơm có công suất là Q=18m3/h, H=30m, bể nước 27m3. Bây giờ bên em cải tạo lại mới thì có phải làm lại hệ thống cháy không? có làm thêm hệ chữa cháy Sprinkler không? Thật ra thì không còn đất để làm bể nước nữa. Có phải đi xin phép PCCC nữa không ạ? Cả nhà giúp em với. Em cảm ơn Cả nhà ^^

  4. #3
    Member
    Thành viên thứ
    8739
    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    29
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    cải tạo có xây thêm nhiều không?hay chỉ sửa chữa thôi
    nói chung nếu có điều kiện thì nên dùng thêm hệ thống sprinkler và hệ thống báo cháy nữa

  5. The Following User Says Thank You to vineoneo For This Useful Post:

    Meo Rom (09-05-2014)

  6. #4
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts
    theo quy định thì việc cải tạo sửa chữa nếu có ảnh hưởng lớn, ví dụ mở rộng diện tích, thêm số tầng, thay đổi kiến trúc, thay đổi hệ thống PCCC... thì phải thẩm duyệt lại, và khi trình thiết kế cần thẩm duyệt lại thì phải có thiết kế chữa cháy tự động theo quy định.
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

  7. The Following User Says Thank You to thanhhapccc For This Useful Post:

    Meo Rom (09-05-2014)

  8. #5
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Chỉ cải tạo thôi, không xây thêm gì hết, cải tạo lại mái, mái nhà xe. Trước kia thì nó là nhà xưởng, rồi được thuê lại làm siêu thị một lần rồi, giờ làm siêu thị khác nữa. Nhưng xuống cấp rồi, nên cải tạo lại. Mà vấn đề bây giờ là lúc trước làm như thế nào ko biết mà cái bể nước cho chữa cháy có 27m3 thôi, nếu giờ làm lại mà thêm SPR nữa thì bể nước như vậy ko đủ.
    Và tính SPR cho trường hợp này thì tính thuộc nhóm nào để tính bể nước? Nếu tính bình thường thì CCVT 3h là 54m3, SPR nếu nhóm 3 là 388m3 (trong 1h). Vậy thì bể lớn quá ko có chổ xây dựng. Hic hic. Trong trường hợp này nên làm như thế nào cả nhà giúp em đi.

  9. #6
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Không ai giúp em hết à. Hic hic

  10. #7
    Member
    Thành viên thứ
    1846
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    39
    Thanks
    4
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Bác chưa nói rõ là cải tạo thế nào. Nếu chỉ tô trét, làm lại mái, lát gạch... thì ko phải thẩm duyệt lại. Nếu mở rộng thêm diện tích thì mới phải làm.
    Nếu thẩm duyệt lại thì chắc chắn phải lắp hệ thống chữa cháy tự động rồi, nhưng bể nước 121m3 là đủ thôi, bác tính gì mà khiếp thế.

  11. #8
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Chỉ cải tạo tô trét, lát lại gạch, thay nhưng chổ nào hư hỏng thôi. Không xây thêm hay mở rộng gì ra cả. Và hiện tại nó đã có chữa cháy vách tường với bơm có công suất là Q=18m3/h, H=30m, bể nước 27m3. Lúc trước nó là nhà xưởng và đã qua 1 đời siêu thị rồi, giờ xuống cấp nên cải tạo lại thành siêu thị khác.
    Bác tính sao ra bể nước 121m3 bác tính rỏ ra cho em biết với. Sao em tính nó to quá. hic hic. Cảm ơn bác nhiều. ^^

  12. #9
    Member
    Thành viên thứ
    1846
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    39
    Thanks
    4
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Nếu vậy thì không phải thẩm duyệt lại đâu bác, đồng nghĩa với không phải làm Sprinkler. Nhưng đó là trên lý thuyết, còn thực tế thì công trình của bác có quy mô lớn quá. Theo em, để chắc ăn, bác cứ tư vấn chủ đầu tư làm thêm hệ thống sprinkler, rồi thẩm duyệt riêng nó thôi.
    Về cách tính thì bác áp dụng siêu thị là nguy cơ cháy trung bình nhóm II. Ai bảo bác tính nhóm III làm gì?

  13. #10
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Thì siêu thị mình cải tạo có diện tích tầng trêt là 3700m2 (37x100m), tầng lửng 500m2 thôi à. Nhưng em tính SPR nhóm II cũng đâu ra dc bể nước 121m3 như bác đâu. Thì mình tính như trong tiêu chuẩn 7336 là 0,24l/s.m2 x 240m2 = 57,6 l/s = 207m3. Cộng thêm chữa cháy vách tường 3h là 54m3 nữa thì cũng đã 261m3 rồi mà. Bác tính chỉ dùm em đi. Hihi