Bộ khởi động mềm QFE của Fairford là dòng sản phẩm tối ưu năng lượng cấp cao, phù hợp với bất kỳ yêu cầu nào. Được thiết kế chắc chắn và bảo vệ quá tải vượt trội phù hợp với những nơi bạn cần khởi động động cơ ở tình trạng nặng tải.
Bàn phìm LCD hiển thị đa ngôn ngữ, dễ nhìn , dễ sử dụng chỉ là hai trong các tính năng giúp bộ khởi động mềm là lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ ứng dụng nào và bất kỳ nơi nào. Bộ khởi động này luôn đi trước đối thủ.
Đặc điểm nổi bật:
- Cài đặt các ứng dụng tự động: Có các chương trình ứng dụng cho từng loại tải như máy bơm, quạt gió, máy nén, máy nghiền, băng tải…
- Khởi động nhanh động cơ: điện áp khởi động tới 90% trong thời gian 3 s
- Dừng nhanh động cơ: điện áp dừng động cơ tới 100%.
- Dòng làm việc liên tục: 1.25% dòng định mức.
- Người vận hành có thể thay đổi:
+ Thời gian khởi động và dừng từ 0-255s.
+ Dải điều chỉnh điện áp khởi động 10-60% điện áp lưới để đưa ra điện áp phù hợp với mômen khởi động tạo ra mômen lớn nhất khởi động động cơ.
+ Dòng điện khởi động từ 1-8 lần dòng định mức.
- Có sẵn các nút ấn và màn hình LCD hiển thị các thông số cài đặt trên mặt QFE.
- Menu cài đặt đơn giản giúp người vận hành dễ dàng cài đặt.
- Hiển thị liên tục trạng thái của động cơ: như khởi động, dừng, đầy áp, chế độ tối ưu, giới hạn dòng điện, quá tải và cá chỉ thị lỗi khác…
- Kết hợp Modbus và panel điều khiển từ xa có thể điều khiển cùng lúc 10 bộ khởi động mềm.
- Có thể chạy theo các chế độ: Khởi động trực tiếp, sao-tam giác hay by-pass.
- Báo lỗi trong quá trình hoạt động, lưu lại 5 lỗi xảy ra gần đây nhất: quá tải, ngắn mạch, mất pha, lệch pha, quá nhiệt, thấp dòng, quá thời gian cho phép chạy ở dòng điện giới hạn, thyristor bị ngắn mạch, lỗi truyền thông…
- Nguồn cấp cho mạch điều khiển: 110-220VAC, tần số làm việc 50/60Hz
- Hai đầu ra analog 0-10VDC, 2 đầu vào analog 0-10VDC và 4-20mA. Hai đầu ra rơle mở rộng và 2 đầu vào12VDC-230VAC mở rộng.
-Môi trường làm việc: nhiệt độ làm việc -20-60C, độ ẩm tới 90%.
- Đáp ứng các tiêu chuẩn: IEC 60947-4-2, EN 60947-4-2, UL508…
Lợi ích của QFE mang lại:
- Loại trừ dòng điện mở máy đột ngột.
- Khởi động mềm mại, tăng tốc độ từng bước đến tốc độ ổn định.
- Giảm sự mài mòn các chi tiết cơ khí.
- Kéo dài tuổi thọ, giảm thông số các thiết bị đóng cắt và giảm tiết diện dây dẫn…
- Tự động tiết kiệm điện, nâng cao hệ số công suất.
- Ngoài ra còn giúp giảm thời gian khởi động, điều khiển quá trình dừng động cơ, khởi động nhiều động cơ, chống sự khởi động lặp lại..