    Giúp em về chữa cháy bằng FOAM

    em chưa thi công hệ thống Foam bao giờ, trước giờ chỉ toàn thi công Sprinkler, giờ cty mới nhận được công trình nhà máy sơn rộng 600m2, mà giờ em chưa rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống Foam, và lắp đặt thi công ra sao cả, bác nào Pro xin chỉ cho đàn em xin ít kinh nghiệm với, càng chi tiết càng tốt - - 0902.868.114 Sơn
    Cảm ơn các bác
    Last edited by hoaan114; 09-05-2014 at 09:46 AM.

  2. The Following User Says Thank You to hoaan114 For This Useful Post:

    iah221 (05-31-2017)

  3. #2
    Junior Member
    Thành viên thứ
    243
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    TP.Hồ Chí Minh
    Bài viết
    20
    Thanks
    4
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Bạn hỏi chung chung quá, nghe thế này thì hơi khó trả lời?

    Nguyên lý hoạt động của hệ thống chữa cháy foam như thế này: hệ thống bố trí bình chứa bột foam ở trước đầu ra của họng nước. Khi có cháy, nước từ máy bơm cháy trên đường ống với áp lực nhất định, khi đi qua ống hút nối với bình chứa bột foam do áp suất chân không sẽ hút bột lên, trên đường đi bột và nước hòa với nhau, đến trước đầu ra của họng nước đi qua một ống trộn để làm tăng áp suất (hoặc cũng có thể không có ống trộn này mà dùng lưới tại đầu ra của họng phun) để tạo thành bọt. Bọt này phun vào đám cháy có tác dụng cách ly Oxy, làm lạnh vùng cháy dẫn đến dập tắt đám cháy.

    Nguyên lý cơ bản là như vậy. Tùy vào thiết kế của từng hệ thống cụ thể sẽ có đôi chút khác biệt.

  4. The Following 2 Users Say Thank You to hoangthang For This Useful Post:

    iah221 (05-31-2017), Meo (05-21-2013)

  5. #3
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts
    bạn xem cái này để hình dung nhá
    1- HTCCTD bằng bọt khởi động bằng SPR
    DSC01253.jpg
    2- HTCCTD bằng bọt khởi động bằng bctd
    DSC01254.jpg
    có gì ko hiểu thì pm thêm
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

  6. The Following 3 Users Say Thank You to thanhhapccc For This Useful Post:

    decomoto (05-20-2013), iah221 (05-31-2017), Meo (05-21-2013)

  7. #4
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts
    còn vệ cách tạo ra bọt và nguyên lý chữa cháy của bọt thì bạn đọc TC bọt chữa cháy nhé
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

  8. The Following User Says Thank You to thanhhapccc For This Useful Post:

    iah221 (05-31-2017)

  9. #5
    Senior Member
    Thành viên thứ
    20
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    210
    Thanks
    6
    Thanked 30 Times in 27 Posts
    Bạn xem tiêu chuẩn 7278:2003 nhé, có hướng dẫn rất cụ thể về cách lựa chọn, tính toán rồi. Chứ bạn đưa ra thông số mà nhờ mọi người tính hộ thì e là anh em hơi lười đấy :D

    Còn theo kinh nghiệm của tớ thì hệ thống foam hoàn toàn có thể đấu nối với hệ thống chữa cháy hiện hữu vì nó không yêu cầu áp lực và lưu lượng quá lớn.

  10. The Following User Says Thank You to Khanh114 For This Useful Post:

    iah221 (05-31-2017)

  11. #6
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts
    bạn cần nghiên cứu xem bạn sẽ dùng loại lănng chữa cháy nào để phun bọt, và chât tạo bọt bạn dùng là loại nào , từ đó tìm ra lưu lượng thông qua áp lực của nó, ví dụ bọt bội số nở cao thì áp lực đầu ra khoảng 6 at, tra bảng lưu lượng-cột áp của lăng mà bạn sử dụng sẽ tính ra.
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

  12. The Following User Says Thank You to thanhhapccc For This Useful Post:

    iah221 (05-31-2017)

  13. #7
    Senior Member
    Thành viên thứ
    20
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    210
    Thanks
    6
    Thanked 30 Times in 27 Posts
    Do lượng nước cung cấp qua hệ thống này còn phải hòa trộn với chất tạo bọt nên lưu lượng 2,5 l/s là không đủ đâu, với các công trình dân dụng/công nghiệp bình thường thì thường lấy 3.5 l/s (cái này là theo kinh nghiệm của tớ thôi, chứ tính cụ thể theo tiêu chuẩn thì bạn phải tra bảng như đồng chí thanhha ở trên hướng dẫn ở trên. Đối với hệ thống chữa cháy loại này thì chỉ đối với loại công trình có yêu cầu đặc biệt (như bồn, kho xăng dầu) thì mới yeu cầu tự động thôi, chứ đối với các công trình dân dụng/công nghiệp bình thường thì ta thiết kế dạng hệ thống vách tường là được.

  14. The Following User Says Thank You to Khanh114 For This Useful Post:

    iah221 (05-31-2017)

  15. #8
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Cái hệ thống foam này mình phải điều khiển bằng 1 cái deluge valve. Ví dụ như khi có cháy xảy ra, đầu báo cháy báo về tủ làm mở cái valve điện từ, áp lực nước trong ống giảm làm mở cái delgue valve ra và nước sẽ chảy vào bồn foam và phun foam ra để chữa cháy. Nhưng đầu phun foam là đầu hở (ko giống như chữa cháy sprinkler bằng nước) như vậy foam sẽ phun ra hết tất cả các đầu. Hơi vô lý, nếu chỉ cháy 1 khu vực mà xả hết nguyên toàn khu thì không hợp lý, nhưng nếu gắn mỗi nhánh 1 cái deluge valve thì tốn kinh phí quá. Cả nhà có cách gì không mách em với. Như đầu sprinkler bằng nước thì khi cháy khu nào thì khu đó bị vỡ đầu phun và phun nước ra chữa cháy. Ai làm về hệ thống chữa cháy foam thì bày cho em ít kinh nghiệm với.
    Đây là link xem cách hoạt động của deluge valve. Cả nhà xem nhé.

  16. The Following User Says Thank You to Meo Rom For This Useful Post:

    iah221 (05-31-2017)

  17. #9
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    196
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    ** Ngoại trừcơsởchếbiến gỗ, sản xuất sơn và các nơi khác dễp hát sinh cháy, là các cơ sở sẽ
    được phân loại vào nhóm III có nguy cơ cháy trung bình (phụ lục A.2.1 7336 ). theo 11.2 tcvn 7336 thì thời gian chữa cháy là 10p nhưng diện tích chữa cháy lấy theo bảng nào? Tính theo pp thể tích thì chỉ khi V< 3000m3, nếu theo diện tích mà lấy theo bảng 2 thì S=360m2 thì có đúng không?
    Mọi người giải đáp dùm.

  18. The Following User Says Thank You to vanngeonhuxua For This Useful Post:

    iah221 (05-31-2017)

  19. #10
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts

    Red face

    Sao lại thời gian chữa cháy 10phut. Nếu nguy cơ cháy thấp là 30 phút, mà nguy cơ cháy cao là 60 phút theo tiêu chuẩn 7663 bảng 2. Còn diện tích để tính toán là cũng theo bảng 2 luôn, nếu nguy cơ cháy trung bình nhóm III là diện tích tính toán là 360m2, cường độ phun là 0.3. Vậy lưu lượng cần là 0.3x360 = 108 l/s. Mình thường tính như vậy, ai có kinh nghiệm chia sẽ thêm nhé.

  20. The Following User Says Thank You to Meo Rom For This Useful Post: