bên mình thiết kế 1 khu vực là 1 deluge valve theo JIS thì 1 khu vực có diện tích 50<=S<=100 m2, tối mai mình up 1 bản mọi người góp ý nhé.
bên mình thiết kế 1 khu vực là 1 deluge valve theo JIS thì 1 khu vực có diện tích 50<=S<=100 m2, tối mai mình up 1 bản mọi người góp ý nhé.
các bạn chú ý như sau:
+ 11.2 -TCVN 7336 quy định thời gian chữa cháy cho htcc bằng bọt. các thông số còn lại của htcc bằng nước và bọt quy định tại bảng 2.
+ diện tích 1 khu vực bảo vệ điều khiển bởi 1van lựa chọn khu vực không lớn hơn diện tích trong bảng 2 (cột 5)
+ Van lựa chọn khu vực là van khởi động bằng tín hiệu điện từ tủ trung tâm, như vậy hệ thống chia ra bao nhiêu khu vực thì cần bấy nhiêu van
TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT
- Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
- Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
- Tư vấn thiết kế, thi công PCCC
------------------------------------------------------------------------------Liên hệ:
Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com
Meo Rom (08-15-2013)
Nếu vậy thì chắc bơm lớn lắm đây, bạn có bản nào up lên bảm cho anh em tham khảo.
Meo Rom (08-15-2013)
Thế thì mình tính ví dụ như thế này: Nguy cơ cháy thuộc nhóm III, lưu lượng phun là 0.15l/s.m2, S bảo vệ là 360, (bột foam 3%) vậy lưu lương bơm cần: 0.15*360=54l/s = 195m3/h, bể chứa dự trử trong 10 phút = (195/60)*10 = 32.5m3. Tính như vậy phải không? Vậy hồi giờ mình tính toàn dự trử trong 1h không à, nên bể nước lớn quá trời. hic hic
Còn chữa cháy vách tường trong nhà nếu dùng foam luôn thì hoạt động trong bao lâu? cũng dự trử nước trong 3h hay sao nhỉ?
Bên mình thì tính như vậy đó, cộng thêm thể tích bên trong đường ống nữa. Chú ý theo 6.3 TCVN 7336 thì dung tích của 1 cụm không được vượt quá 2000l.
Bạn cần xem xét hệ thống chữa cháy này có liên quan gì đến sprinkler không, nếu không thì chỉ tính lượng nước dự trữ là 97%*32,5 = ??? m3., ngoài ra dự trữ nước chữa cháy vách tường và ngoài nhà vãn tính như bình thường.
TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT
- Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
- Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
- Tư vấn thiết kế, thi công PCCC
------------------------------------------------------------------------------Liên hệ:
Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com
Bên mình thì cứ lấy 100% không cần tính 97% vì cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng cần tính cần bao nhiêu hóa chất, với foam 3% = 32,5*3%= ... m3.
Không biết có phải tính thêm lượng nước và foam gấp đôi không? Mình không nhớ lắm hình như trong tiêu chuẩn có quy định với foam hệ số nở thấp thì phải?
dự trữ là 100% nên tất nhiên p gấp đôi cả 2 rồi![]()
TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT
- Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
- Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
- Tư vấn thiết kế, thi công PCCC
------------------------------------------------------------------------------Liên hệ:
Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com
uh, điều 11.3 TCVN 7336 nói về điều này, vậy bể nước phải to hơn rồi.![]()
Bookmarks