À, ý bạn là nếu mình chọn lưu lượng đầu phun theo nhà sản xuất thì phải chọn đầu phun có lưu lượng mà khi tính ra lượng nước tương ứng là 0.3l/s.m2, còn nếu chọn đầu phun có lưu lượng nhỏ thì phải bố trí nhiều đầu phun hơn để vẫn tính ra xấp xỉ là 0.3l/s.m2 (tùy theo nguy cơ nhóm cháy).
Còn nếu mình tính ra lưu lượng là 108l/s (nhóm 3, theo tiêu chuẩn) thì chọn đầu phun để phun được lưu lượng tương ứng (201.6lpm theo như đầu phun bên trên của bạn).
-
Chắc phải vậy bạn ah, ko thì làm sao mà đủ lưu lượng theo TC được. 1 head được 12m2 nhưng thực tế thì có thể sẽ phải bố trí nhiều hơn đó. Bạn cứ lấy số head làm việc đồng thời đủ luu luong theo TC mà tính. Bạn thiết kế xong nếu cần giúp đỡ về tính toán mình có thể giúp bạn, bên mình lập trình sẵn nên chỉ mất 30p có thể tính xong một công trình.
-
lưu lượng nước luôn phải đúng theo tiêu chuẩn
-
hihi, cảm ơn bạn nhiều lắm.
-
Cảm ơn sự hổ trợ của bạn nhiều. Cảm ơn đã giúp mình giải quyết 1 số vấn đề thắc mắc. vì mới làm nên thật sự còn nhiều điều phải nghiên cứu và học hỏi.
-
Mình đang làm hệ thống chữa cháy bằng bọt cho nhà xưởng sản xuất nhựa có phòng phun sơn, kho sơn và buồng sơn. Mình gửi mọi người bản vẽ thiết kế hệ chữa cháy của nhà xưởng mong mọi người cho mình ý kiến sai đúng thế nào để mình sữa.
Mình đang bâng khuâng không biết hệ chữa cháy vách tường mà dùng bọt luôn thì dung dịch bọt trong ống lâu ngày có làm ăn mòn đường ống không? với lại để lâu thì dung dịch lắng xuống không biết còn tác dụng không nữa. Mọi người giúp mình với nhé. Cảm ơn nhiều !
-
Bạn dùng tín hiệu của đầu báo để kích hoạt hệ thống foam à? còn hệ thống chữa cháy ngoài nhà kích hoạt bơm bằng cái gì? Giữa hệ thống foam và nước chung nhau 1 bơm nhưng phải phân cách nhau ra chứ? Như bản vẽ có khi nào dùng chữa cháy ngoài nhà mà có bọt không ta?
Nhìn cái sơ đồ không gian cái thì 2,5D cái thì 2D, các đường thẳng cùng 1 hướng nhưng lại không song song, bạn xem lại cách vẽ hình chiếu trục đo đi để vậy nhìn vào kỳ lắm.
Bạn xem nếu ưng cái tank, bơm mình gửi cho qua mail.
-
Link ko down dc nè. Uhm, hihi mình nhiều việc quá nên chỉ nói cho anh bên điện vẽ dùm, mình chưa chỉnh sửa. Cái đó mình sẽ chỉnh lại sau. Bây giờ cái mình lo nhất là điều khiển cho hệ này. Mình định dùng 1 cái deluge van trên đường ống trước khi qua bồn chứa foam. Cả hệ trong nhà và đầu phun foam hở đều dùng foam. Nhưng làm sao để điều khiển được từng nhánh đối với đầu phun hở, và làm sao để mở được cái deluge van. Bạn có kinh nghiệm chia sẻ giúp mình đi.
-
Bạn nên thiết kế chia ra hai đường cấp nước từ bơm ra: 1 cho hệ thống chữa cháy ngoài nhà, 1 cho hệ foam nhớ dùng valve 1 chiều để ngăn cách 2 hệ thống nhé, mấy bản vẽ mình gửi cho bạn là dùng van xả tràn, tín hiệu lấy từ dòng chảy khi các head (màu đỏ gạch ngang ấy) nó giống head sprinkler vỡ. Bạn dùng đầu báo cũng được nhưng phải dùng cả khói và nhiệt.
-