THeo như mình nghĩ thì dùng công thức trong giáo trình áp dụng các công thức theo như sách của Liên Xô cũ trước đây. Thường tính cho 1 mạng lưới vùng ( có thể là rất lớn) nên tổn thất theo ống mới cao như vậy ( áp dụng cho ống thép, gang "cũ" ).
Ý kiến cá nhân của mình thì h nên thiết kế theo TCVN 4513 ( có tính pháp lý cao hơn là giáo trình ) . :D
-
Chính xác, giáo trình áp dụng theo phương pháp tính của các tiêu chuẩn về PCCC của Nga. Nhưng giáo trình hiện đại hiện nay của Trường Đại học PCCC là tính toán dựa trên hệ thống cung cấp nước cộng với tổn hao trên đường theo công thức, do vậy mang tính chính xác cao hơn vì như đã nói ở trên, TCVN 4513 chỉ đơn thuần về hệ thống cung cấp nước bên trong.
-
Khanh114 có thể scan hay up chính xác phần tính bơm này theo giáo trình của Trường Đại học PCCC ko?
Cảm ơn bạn nhiều
-
Ok thôi, nhưng bạn chờ mình vài ngày nhé. Hiện giờ mình đang đi công tác xa.
-
-
Công trình của em được xếp vào loại Nhóm I, cơ sở có nguy cơ cháy trung bình, lấy cường độ phun tối thiểu là 0,12 l/m2.s.
-
chẳng cái nào chuẩn hơn cả, cả 2 tài liệu đều đúng hết
-
các anh ơi,vd hệ thống nhà mình co 5 nhà,các nhà có trục chính dẫn ra là 114,vậy chọn ống liên kết tòa nhà sẽ như thế nào hả các anh!em mới bước vao nghề nên chưa rõ!
-
Bạn cần chú ý như sau:theo TCVN 2622-1995
+ chỉ có 1 đám cháy xảy ra, nghĩa là chỉ tính toán cháy đối với 1 trong 5 tòa nhà.
+ phải có 2 đường ống cấp nước đến.
như vậy có thể sử dụng đường ống liên kết >= 114, và phải có 02 đường ống cấp vào.
-
EM có ý kiến thế này:
+cách tính toán trong giáo trình và theo tiêu chuẩn cơ bản là giống nhau, vì giáo trình cũng viết theo tiêu chuẩn, cụ thể hơn, nên không có gì phải bàn
+ các công thức mọi người tính ra kết quả chênh lệch nhau thì cần xem lại: giá trị hệ số sức cản lưu lượng mà các bạn đang sử dụng có phù hợp với độ nhám của ống mà bạn đang thi công, và có phù hợp với vận tốc dòng nước trong ống. lưu ý là hệ thống chữa cháy tự động thì vận tốc dòng nước cho phép đến 10 m/s,chứ không phải là cứ 2,5 m/s, và ở vận tốc càng lớn thì hệ số sức cản lưu lượng càng biến thiên tỉ lệ nghịch, nghĩa là nước chảy càng nhanh thì lưu lượng càng lớn và tổn thất cột áp càng nhỏ. các bạn cần có bảng tra hoặc công thức tính tỉ lệ nghịch này.
+ giá trị cột áp tại đầu phun chủ đạo (tối thiểu) cần được tính toán theo công thức đối với tùng loại đầu phun (khi biết hệ số lưu lượng k)