điều 4.2 TCVN 7336 quy định HTCC TD ngoài chức năng báo cháy còn phải có chức năng báo động nên chuông nước báo động là phải có. mà khi đã lắp chuông nước thì phải lắp van báo động "alarm vale", vì để tránh báo động sai (khi có 1 dòng nước nhỏ chảy trong đường ống do dò rỉ, hoặc vì lý do khác). ngoài ra van báo động còn để báo tín hiệu về tính trạng hệ thống tại tủ trung tâm, tủ trung tâm sẽ ra lệnh cho các thiết bị ngoại vi khác dựa trên tín hiệu báo về này.
-
:tiger2::tiger2:điều 4.2 TCVN 7336 quy định HTCC TD ngoài chức năng báo cháy còn phải có chức năng báo động nên chuông nước báo động là phải có. mà khi đã lắp chuông nước thì phải lắp van báo động "alarm vale", vì để tránh báo động sai (khi có 1 dòng nước nhỏ chảy trong đường ống do dò rỉ, hoặc vì lý do khác). ngoài ra van báo động còn để báo tín hiệu về tính trạng hệ thống tại tủ trung tâm, tủ trung tâm sẽ ra lệnh cho các thiết bị ngoại vi khác dựa trên tín hiệu báo về này.:judge:
-
Trích dẫn Gửi bởi huyuce Xem bài viết
Bạn ơi, khi tính toán thì lấy tổn thất qua Alarm Valve này như thế nào thế bạn?
Mình đang tính theo TCVN 7336 - 2003, thì với ống 150A , tổn thất qua Alarm Vavle vào khoảng hơn 40mH. Thanks
Công thức là H = A x Q x Q . ( A lấy theo bảng 7 TCVN 7336 - 2003).
Đúng là nên theo nhà sản xuất, bên mình cũng lấy theo nhà sản xuất (bên mình thì do tự sản xuất nên các thông số không là vấn đề) nhưng khi lười tra bảng thì lấy 5m luôn (luu luong nho hơn 1000l/p), tổn thất 5m H2O là khá lớn với alarm valve rồi. Bạn xem VD duoi dây với alarm valve tyco nhé, vd: luu luong khoảng 1900lmp thì tổn thất khoảng 10mH (DN100) (xem trang 3 catalogue nhé)
Mình tính thử theo công thức A x Q x Q như bạn nói với DN150 luu lượng 7000 l/p = 7m3/p thì được 0.18 mà tra catalo trên thì khoảng 19m? Tính với ví dụ DN100 thì được 0,11 mà của tyco thì tra được 10mH không hiểu đơn vị tính ở đây thế nào? Bạn huyuce đã đổi đơn vị khi tính chưa?
-
tổn thất cột áp qua arlarm vale thì cứ xác định theo tiêu chuẩn là ok.
-
Mình đồng ý với bạn, chỉ tại không chú ý đơn vị nên tính ra giá trị lớn thôi.
-
Van China phải không bạn? Không biết về hàng tàu khựa nhều.
-
anh nào có bản vẽ 3D lắp ráp alarm valve( flie cad )không ạ?bao gồm chuông nước,bình tạo áo lực,van bướm tín hiệu điện,công tắc áp lực,van bi tay gạt DN 50...em tìm mãi mà k dk.thanks các anh! nếu có làm ơn gửi vào địa chỉ mail giúp em ạ :hungbuihd@gmail.com
-
Cai nay thi 2d la dc roi can gi 3d ban? chac hiem lam.
ps: dt ko go dau dc
-
Tổn thất qua van còn phụ thuộc vào lưu lượng của hệ thống chảy qua alarm valve nữa. Lưu lượng khác nhau thì tổn thất cũng khác nhau. Còn vao báo động phải có cho hệ thống Sprinkler dạng ướt. Các bạn lưu ý số lượng đầu phun được phép khống chế bởi 1 van báo động khi thiết kế.
-
Mọi người cho mình hỏi. Liệu một deluge valve có thể điều khiển mở van bằng cột áp cho cả hệ thống foam và sprinkler không.
Note : tren he thống vừa có cả đầu phun foam hở và đầu cảm biếng nhiệt.
Cảm ơn!