Đây là trích nguyên văn trong TCVN 5738:2001
"Trường hợp nhà có trần treo và giữa các lớp trần có lắp đặt các hệ thống kỹ thuật, cáp điện, cáp tín hiệu thì phải lắp bổ sung đầu báo cháy ở trần phía trên".
Như ban bạn nói: Trần kỹ thuật có thông gió, ĐHKH, máng cáp điện mà các công trình cao tầng trần nào chả có những hệ thống này như vậy áp dụng vào TCVN 5738:2001 thì phần trên trần trong các dự án đa phần phải bố trí thêm đầu báo cháy (Có nghĩa phải bố trí 2 lớp đầu báo, 1 trên trần và 1 ở dưới mặt trần). Tuy nhiên rất ít công trình làm được việc này vì kinh phí sẽ lớn. Ma cơ quan PCCC không mấy bắt làm 2 lớp như vậy nhưng vẫn thẩm duyệt được.
-
Hướng lên hay hướng xuống kiểu đường ống nào chẳng được, có cái nếu co la phong thì không lắp hướng lên được.
-
Khi có trần giả phải lắp hướng xuống và khi không có trần giả thì lắp hướng lên
-
Cũng có trường hợp khi đường ống đi qua chỗ trần hạ thấp cục bộ những chố này nếu hạ cao độ xuống thì mất thẩm mỹ mà nếu lắp đầu phun quay lên thì đụng phải trần==> thay đầu hướng lên thành hướng xuống vẫn ok.
-
Đó là trường hợp buộc phải lắp như vậy thì phải làm là đúng rồi.
-
Vậy đó lắp hướng lên hay hướng xuống là tùy từng trường hợp. Kết thúc chủ đề được rồi.