cây cảnh để bàn amply karaoke jarguar Video chi tiết hướng dẫn cách mua thẻ zing bằng sms giá rẻ, chiết khấu cao, ưu đãi khủng. Bơm hỏa tiễn Ví da bò nam Túi nilon HDPE cong ty in poster camera quan sát xưởng bàn ghế cafe
Vấn đề lựa chọn bơm chữa cháy?
+ Trả lời Chủ đề
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 2 3 4
Kết quả 31 đến 38 của 38

Chủ đề: Vấn đề lựa chọn bơm chữa cháy?

  1. #31
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    195
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Bạn xem phụ lục A-trang 16 xem công trình bạn thuộc nhóm nào nhém

    TRẦN VÂN
    C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
    Thiết kế PCCC miễn phí.
    0982 256 354
    Trình độ:

  2. #32
    Junior Member
    Thành viên thứ
    22
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    26
    Thanks
    7
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Chắc bác ấy định hỏi là có nhiều nhóm cháy cùng lúc thì áp dụng thế nào đấy bác?

  3. #33
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    195
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Bạn ấy hỏi "phạm vi áp dụng của từng nhóm là như thế nào" thì phụ lục có liệt kê đó.

    TRẦN VÂN
    C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
    Thiết kế PCCC miễn phí.
    0982 256 354
    Trình độ:

  4. #34
    Member
    Thành viên thứ
    1846
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    39
    Thanks
    4
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    À. Thế trong trường hợp đó thì sao hả bác?

  5. #35
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    195
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Trường hợp nào hả bạn?

    TRẦN VÂN
    C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
    Thiết kế PCCC miễn phí.
    0982 256 354
    Trình độ:

  6. #36
    Member
    Thành viên thứ
    1846
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    39
    Thanks
    4
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Trường hợp có nhiều nhóm cháy ở một tòa nhà xảy ra cùng lúc đó bác. Em cũng hay bị vướng chỗ này.

  7. #37
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    195
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Mình thì thiết kế theo từng nhóm nguy cơ cháy, ví dụ nếu trong 1 tòa nhà có khu nhà hàng và khu chiếu phim chẳng hạn. Nhà hàng thuộc nguy cơ cháy trung bình nhóm 1, khu chiếu phim thuộc nguy cơ cháy trung bình nhóm III. Mình sẽ thiết kế lưu lượng khu nhà hàng là 0.12l/m2.s khoảng cách giữa các đầu phun là 4m,diện tích tính lưu lượng 1 đám cháy là 240m2, khu chiếu phim tương ứng là 0.3l/m2.s-4m-360m2. Lưu lượng của bơm sẽ là lưu lượng lớn nhất (có thể đám cháy có nguy cơ cao hơn nhưng diện tích lại nhỏ=>lưu lượng lại nhỏ hơn của đám cháy có nguy cơ cháy thấp), còn cột áp thì phải tính toán, mình thường phán đoán trước đầu phun cuối cùng để tính như sau:
    1. Trường hợp nhóm có nguy cơ cháy thấp nhưng lại nằm ở tầng cao hơn nhóm có nguy cơ cháy cao thì chỉ cần tính từ bơm đến đầu phun bất lợi nhất về thủy lực của nhóm này.
    2. Nếu ở cùng 1 tầng mà khu vực có nguy cơ cháy cao nằm xa bơm hơn nhóm có nguy cơ cháy thấp thì tính đến nhóm này.
    3. Ngược lại với trường hợp 2 thì tính cả 2 rồi so sánh.
    4. Trường hợp khi đếm lùi lưu lượng từ đầu phun cần tính về bơm mà thuộc đầu phun trên nhánh đó thuộc 2 nhóm thì tính lưu lượng theo lưu lượng đầu phun đó.
    ae góp ý nhé.

    TRẦN VÂN
    C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
    Thiết kế PCCC miễn phí.
    0982 256 354
    Trình độ:

  8. The Following User Says Thank You to vanngeonhuxua For This Useful Post:

    firesmile (10-08-2014)

  9. #38
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts
    - Quy định là chỉ có một đám cháy diễn ra đối với một khu đô thị (diện tích cụ thể TCVN 2622:1995)
    - Để chọn bơm cho công trình hoặc nhóm công trình có nhiều công năng dẫn đến có nhóm nguy hiểm cháy, bạn tính như sau:
    + tính toán với tình huống cần cột áp cao nhất-> xác định cột áp
    + Tính toán với tình huống lưu lượng lớn nhất - > xác định lưu lượng
    Từ đó chọn bơm có ĐIỂM LÀM VIỆC thoả mãn cả 2 điều kiện trên
    Chúc bạn thành công
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com