cây cảnh để bàn amply karaoke jarguar Video chi tiết hướng dẫn cách mua thẻ zing bằng sms giá rẻ, chiết khấu cao, ưu đãi khủng. Bơm hỏa tiễn Ví da bò nam Túi nilon HDPE cong ty in poster camera quan sát xưởng bàn ghế cafe
Giải pháp chữa cháy cho phòng máy tính và thiết bị viễn thông
+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Giải pháp chữa cháy cho phòng máy tính và thiết bị viễn thông

  1. #1
    Senior Member
    Thành viên thứ
    20
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    210
    Thanks
    6
    Thanked 30 Times in 27 Posts

    Giải pháp chữa cháy cho phòng máy tính và thiết bị viễn thông

    GIẢI PHÁP CHỮA CHÁY CHO PHÒNG THIẾT BỊ MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG



    Hai loại đám cháy thường xảy ra trong các phòng máy tính (data center, server room) và thiết bị viễn thông (telecom center) là cháy âm ỉ và bùng cháy. Cháy âm ỉ xảy ra khi các thiết bị điện có lớp vỏ ngoài bọc nhựa hoặc các loại dây cáp bị quá nhiệt. Khói tạo ra từ loại cháy này có thể gây nguy hiểm cho con người rất nhanh và gây ra các thiệt hại nghiêm trọng cho thiết bị. Cháy bùng phát xảy ra khi các thiết bị quá nhiệt mà không kiểm soát. Đám cháy này có thể lan truyền rất nhanh và gây nguy hiểm cho các thiết bị xung quanh và ngay cả tòa nhà. Do đó việc chống cháy cần được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu bằng cách dập tắt đám cháy âm ỉ và loại trừ khói để không ảnh hưởng tới các hoạt động kinh doanh.


    1. Các hệ thống chữa cháy

    Các hệ thống chữa cháy đều hoạt động dựa trên nguyên lý loại trừ một trong ba yếu tố tạo thành đám cháy là nhiệt độ, oxygen và vật liệu cháy, trong đó vật liệu cháy và oxygen đóng vai trò là những chất tham gia phản ứng cháy, còn nhiệt độ là tác nhân cung cấp năng lượng để phản ứng cháy xảy ra. Hiện nay có một vài hệ thống được chỉ định sử dụng cho trung tâm dữ liệu và viễn thông như hệ thống khí chữa cháy và hệ thống nước chữa cháy phun sương (water mist).

    Hiện nay thị trường có nhiều hệ thống khí chữa cháy khác nhau như hệ thống CO2, hệ thống Inergen, hệ thống FM200, hệ thống Novec. Hệ thống CO2 không được phép sử dụng trong các trung tâm dữ liệu (data center, server room) vì tính gây ngạt của CO2. Khi được phun vào phòng, CO2 có thể gây ngạt và bất tỉnh cho các nhân viên vận hành trung tâm dữ liệu chỉ trong thời gian vài giây. Hệ thống Inergen hay Argonite có thể được sử dụng trong các phòng thiết bị điện ít người mà không nên sử dụng cho các trung tâm dữ liệu. Hệ thống Argonite hoạt động dựa trên nguyên lý đẩy oxygen ra khỏi khu vực cháy. Khi nồng độ oxygen giảm xuống dưới 14%, đám cháy sẽ được dập tắt. Tuy nhiên tại nồng độ này, nhân viên vận hành hệ thống sẽ cảm thấy tức thở và khi nồng độ xuống tới dưới 12%, họ sẽ bất tỉnh.

    Cùng với FM200, hệ thống Novec được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu loại nhỏ và trung bình. So với hệ thống CO2 và Argonite, hệ thống FM200 và Novec không gây ngạt cho người, do đó được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu hay phòng thiết bị điện nói chung. Bên cạnh đó, các mối nguy hiểm trong phòng máy tính và viễn thông có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng hệ thống báo cháy sớm kết hợp với hệ thống FM200, Novec.




    Đối với các trung tâm dữ liệu, viễn thông loại trung bình và lớn có sử dụng cả tòa nhà, hệ thống chữa cháy phun sương (water mist) là một giải pháp chữa cháy hiệu quả nhất. Hệ thống này không bị ảnh hưởng bởi độ kín của phòng, rất an toàn cho người, thiết bị và môi trường. Khi kết hợp với hệ thống báo cháy địa chỉ, hệ thống phun sương cho phép xác định chính xác vị trí xảy ra đám cháy, giúp người quản lý hệ thống có phương án xử lý kịp thời và chính xác.


    2. Giải pháp chữa cháy sử dụng hệ thống phun sương HI-FOG (water mist)

    2.1 Tổng quan

    Marioff đã phát triển giải pháp chữa cháy phun sương Hi-Fog (water mist) cho rất nhiều các ứng dụng như trung tâm dữ liệu (data center, server room), tổng đài viễn thông (telecom center), phòng nguồn, tàu chở khách hoặc chở hàng, phòng máy động cơ, các khu vực trong nhà máy công nghiệp, các khu vực trong nhà máy dầu khí và hóa dầu, kho hàng, kho chất lỏng dễ cháy, khu máng cáp, trạm biến thế, khu thương mại, văn phòng, khách sạn, viện bảo tàng, khu nhà nghỉ, phòng điều khiển và hầm tàu điện ngầm, hầm đường bộ…



    Hệ thống Hi-Fog (water mist) có thể xác định được rõ ràng vị trí các điểm có nguy hiểm cháy nổ. Hệ thống sẽ phun nước vào khu vực bảo vệ trong vòng mười phút hoặc tối đa 30 phút theo tiêu chuẩn NFPA, đủ để dập tắt đám cháy âm ỉ cũng như các đám bùng cháy. Hi-Fog sẽ dập tắt đám cháy và hút khói để ngăn ngừa các nguy hiểm cho thiết bị.

    Được chấp nhận sử dụng trên toàn thế giới, hệ thống Hi-Fog đã đạt được các chứng nhận của các tổ chức UL, FM, VdS. Hệ thống này đặc biệt thích hợp cho các khu vực rộng lớn. Lượng nước sử dụng chỉ bằng 1/10 so với hệ thống sprinkler thông thường nên các thiệt hại do nước được giảm tối thiểu. Sương chỉ được phun ra nơi có cháy và các thiết bị lân cận sẽ được bảo vệ khỏi nhiệt bức xạ.

    Việc kích hoạt hệ thống do tai nạn hầu như không xảy ra và ngay cả khi xảy ra cũng không gây nguy hiểm cho thiết bị hoặc người. Hệ thống hoạt động ngay cả khi cửa phòng mở, cho phép người thoát khỏi nơi nguy hiểm một cách an toàn.

    2.2 Thiết bị hệ thống HI-FOG (water mist)

    Hệ thống Hi-Fog (water mist) bao gồm đầu phun, bình chứa nước, bình nitrogen, hệ thống đường ống, và hệ thống bơm.

    Đầu phun của Hi-Fog có hai loại là đầu phun kín (sprinkler) và đầu phun hở (spray head). Các đầu phun sẽ được lắp đặt cả trên trần và dưới sàn. Khi kích hoạt, đầu phun trong khu vực có cháy sẽ phun sương với tốc độ cao, tạo ra hiệu quả khuếch tán lớn. Kích thước hạt sương chỉ từ 0.025 tới 0.2 mm, đảm bảo khả năng làm mát đám cháy, ngăn chặn bức xạ nhiệt hiệu quả.



    Đường ống của Hi-Fog là loại ống thép không gỉ AISI316. Ống Hi-Fog có kích thước tối đa cho đường cấp nước chính chỉ 38 mm, kích thước đường ống nhánh chỉ 12 mm do đó việc uốn ống theo từng điều kiện công trường rất dễ dàng. Các khớp nối là loại nối ren nên rất thuận tiện cho lắp đặt.



    Hệ thống Hi-Fog kích hoạt trước sử dụng bơm khí (GPU - Gas Pump Unit) được ứng dụng cho các trung tâm dữ liệu. Bơm GPU được kích hoạt bằng các bình nitrogen, do đó không phụ thuộc vào bất cứ nguồn điện nào. Các ứng dụng khác có thể sử dụng bơm điện hoặc bơm diesel. Áp suất hoạt động của bơm hệ thống là 140 bar, đảm bảo một trạm bơm Hi-Fog có thể bảo vệ toàn bộ toàn nhà mà không cần quan tâm đến độ cao.


    Theo diendanxaydung.vn

  2. #2
    Junior Member leminhpy's Avatar
    Thành viên thứ
    5419
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Hệ thống chữa cháy bằng khí sạch NAF S 125

    KHÍ CHỮA CHÁY NAF S 125

    Khí NAF S 125 có nguyên lý chữa cháy giống như FM200 và NOVEC 1230 là làm giảm nhiệt độ đám cháy dưới ngưỡng nhiệt độ cháy nên rất an toàn cho con người và môi trường so với CO2 và N2. Và khối lượng khí dùng cho cùng một đơn vị thể tích của NAF S 125 ít hơn 20% so với FM200 và ít hơn 38% so với NOVEC 1230 nên tiết kiệm được khá nhiều chi phí đầu tư và vẫn an toàn và hiệu quả.

    Mọi người có thể tham khảo link bên dưới nhé:



    Minh Tín - 090.8586.534
    Email:

+ Trả lời Chủ đề

Bookmarks

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình