cây cảnh để bàn amply karaoke jarguar Video chi tiết hướng dẫn cách mua thẻ zing bằng sms giá rẻ, chiết khấu cao, ưu đãi khủng. Bơm hỏa tiễn Ví da bò nam Túi nilon HDPE cong ty in poster camera quan sát xưởng bàn ghế cafe
Tư vấn về PCCC trong nhà xưởng
+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Tư vấn về PCCC trong nhà xưởng

  1. #1
    Phóng viên PCCC
    Thành viên thứ
    63957
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    394
    Thanks
    0
    Thanked 18 Times in 18 Posts

    Tư vấn về PCCC trong nhà xưởng

    Bạn đọc Nguyễn Thành An ở huyện Thạch Thất có câu hỏi: Tôi đang làm việc trong nhà xưởng ở Khu công nghiệp. Cho tôi hỏi, việc lắp đặt đầu báo cháy khói tia chiếu cho khu vực nhà xưởng cần đảm bảo những lưu ý gì?

    Trả lời:

    Căn cứ TCVN 5738:2001, khi lắp đặt đầu báo cháy khói tia chiếu cần lưu ý: khoảng cách giữa đường thẳng nối đầu phát với đầu thu của hai cặp không được lớn hơn 14 m và khoảng cách đến tường nhà hoặc các đầu báo cháy khác không quá 7 m. Trong khoảng giữa đầu phát và đầu thu của đầu báo cháy khói tia chiếu không được có vật chắn che khuất tia chiếu.



  2. The Following User Says Thank You to hoangsao For This Useful Post:

    firesmile (12-28-2015)

  3. #2
    Junior Member
    Thành viên thứ
    22
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    26
    Thanks
    7
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Lưu ý thêm là do đây là đầu báo dạng khói, do vậy không nên lắp trong các nhà xưởng sản xuất có sinh ra nhiều bụi.

+ Trả lời Chủ đề

Bookmarks

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình