1. Yêu cầu

Cấp hệ thống: giả sử ta chọn đối tượng cần tính toán & thiết kế hệ thống kiểm soát khói - điều áp cầu thang là một tòa nhà điều hành của một trường đại học (cơ quan, công sở) nên ta sẽ chọn cấp hệ thống là cấp D.

Mức tạo áp:

Khi tất cả cửa vào thang được đóng, gió cấp phải đủ để duy trì độ chênh lệch áp suất giữa lồng thang và sảnh đệm của tòa nhà là 50Pa.

Khi các cửa được mở (3 cửa mở theo tiêu chuẩn BS5588 Part 4:1998) thì chênh lệch áp suất là 10Pa và duy trì vận tốc gió qua cửa là 0,75 m/s.

Hệ thống này được áp dụng cho thang thoát hiểm, việc tạo áp sẽ thực hiện bằng quạt tăng áp kiểu quạt ly tâm công nghiệp đặt trên mái. Quạt này cấp khí tạo áp thông qua gian điều áp, phân phối tới mỗi tầng nhờ miệng gió.

Lực mở cửa vào buồng thang không lớn hơn 110N.

Tất cả cáp cấp nguồn và điều khiển đều phải sử dụng cáp chống cháy.
Nguồn điện cấp cho quạt điều áp sẽ là nguồn ưu tiên.

Mỗi khu vực điều áp cần cung cấp đường thoát gió để tránh trường hợp quá áp (xả áp).

Sự vận hành của tất cả hệ thống điều áp sẽ được điều khiển trực tiếp từ tủ báo cháy tự động bất cứ khi nào có tín hiệu báo “cháy” từ trung tâm báo cháy. Nút nhấn khẩn cấp để khởi động hệ thống điều áp được lắp đặt không quá 1m tính từ cửa ra vào cầu thang, bên ngoài lồng thang. Hệ thống không được ngừng trừ khi có chế độ ngắt bằng tay.

Mỗi hệ thống sẽ được cung cấp công tắc điều khiển on / off ở tủ điều khiển chữa cháy chính.

2 Tính toán hệ thống

a) Khi tất cả các cửa đều đóng


Bảng diện tích khe cửa theo tiêu chuẩn BS5588




b) Khi có 3 cửa mở (cửa ở tầng có cháy, cửa ở tầng kế tầng có cháy và cửa thoát hiểm ở tầng trệt).


c) Tính toán đường ống dẫn khí

Bằng cách tính lưu lượng đi qua từng đoạn, sau đó tra đồ thị với tổn thất áp suất 1Pa/m, ta có được đường kính tương đương của mỗi đoạn. Tiếp theo, ta tra bảng để xác định được kích thước ống chữ nhật có đường kính tương đương gần nhất và nhỏ hơn đường kính tương đương vừa tra được của mỗi đoạn ống. Kết quả được trình bày trong bảng sau:

Kết quả tính toán đường ống gió cho hệ thống tăng áp cầu thang sử dụng quạt ly tâm TOMECO



Từ kích thước tiết diện ống chữ nhật vừa chọn, ta tra được đường kính tương đương chính xác của đoạn ống và tra lại bảng trên để xác định vận tốc và tổn thất áp suất. Tuy nhiên, riêng đối với tổn thất áp suất, do khi tra kích thước ống luôn chọn gần bằng 1 nên để công việc thiết kế dễ dàng mà không ảnh hưởng nhiều đến kết quả tính toán, ta lấy tổn thất áp suất tính toán luôn bằng 1Pa/m.

d) Tính toán chọn quạt công nghiệp

Tổn thất áp suất dọc đường ống dẫn khí (tổn thất áp suất)
p=44.1=44(Pa)

Tổn thất cục bộ

Tổn thất áp suất tại đường cong (đường ống chỉ có 1 đoạn cong)


Vậy, tổng áp suất tĩnh là:


Từ hai thông số tổng áp suất tĩnh và lưu lượng, sử dụng catalogue quạt công nghiệp tăng áp cầu thang - hút khói ta có thể tìm được model quạt phù hợp.

Theo tomeco.vn