cây cảnh để bàn amply karaoke jarguar Video chi tiết hướng dẫn cách mua thẻ zing bằng sms giá rẻ, chiết khấu cao, ưu đãi khủng. Bơm hỏa tiễn Ví da bò nam Túi nilon HDPE cong ty in poster camera quan sát xưởng bàn ghế cafe
Cách kiểm tra hệ thống chữa cháy tự động sprinkler?
+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 12 của 12

Chủ đề: Cách kiểm tra hệ thống chữa cháy tự động sprinkler?

  1. #11
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    195
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Đồng ý với bạn, về nguyên lý thì khi có cháy=>head vỡ=>áp lực giảm+có dòng chảy trong ống=> chỉ cần dùng thiết chuyển 1 trong 2 tín hiệu cơ học trên về tín hiệu điện để điều khiển kích hoạt bơm.
    Alarm valve: đúng với tên gọi chủa nó là van báo động+điều khiển. Bỏ phần báo động đi vẫn kích hoạt được bơm ok

    TRẦN VÂN
    C.TY TNHH MTB-CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG PCCC
    Thiết kế PCCC miễn phí.
    0982 256 354
    Trình độ:

  2. #12
    Junior Member
    Thành viên thứ
    37960
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    22
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    sao không tháo 1 cái đầu phun ở điểm bất lợi nhất rồi lắp cái đồng hồ đo áp vào, quan hệ Q-H là có công thức tính rồi, mở van xả - bơm chạy, kiểm tra áp lực ở đồng hồ chỗ đầu phun. tối thiểu là 1bar hay 10mcn nhé.

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2

Bookmarks

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình