cây cảnh để bàn amply karaoke jarguar Video chi tiết hướng dẫn cách mua thẻ zing bằng sms giá rẻ, chiết khấu cao, ưu đãi khủng. Bơm hỏa tiễn Ví da bò nam Túi nilon HDPE cong ty in poster camera quan sát xưởng bàn ghế cafe
Giúp em về chữa cháy bằng FOAM
+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 29

Chủ đề: Giúp em về chữa cháy bằng FOAM

Hybrid View

  1. #1
    Junior Member
    Thành viên thứ
    3603
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Giúp em về chữa cháy bằng FOAM

    em chưa thi công hệ thống Foam bao giờ, trước giờ chỉ toàn thi công Sprinkler, giờ cty mới nhận được công trình nhà máy sơn rộng 600m2, mà giờ em chưa rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống Foam, và lắp đặt thi công ra sao cả, bác nào Pro xin chỉ cho đàn em xin ít kinh nghiệm với, càng chi tiết càng tốt - - 0902.868.114 Sơn
    Cảm ơn các bác
    Last edited by hoaan114; 09-05-2014 at 09:46 AM.

  2. The Following User Says Thank You to hoaan114 For This Useful Post:

    iah221 (05-31-2017)

  3. #2
    Junior Member
    Thành viên thứ
    243
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    TP.Hồ Chí Minh
    Bài viết
    20
    Thanks
    4
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Bạn hỏi chung chung quá, nghe thế này thì hơi khó trả lời?

    Nguyên lý hoạt động của hệ thống chữa cháy foam như thế này: hệ thống bố trí bình chứa bột foam ở trước đầu ra của họng nước. Khi có cháy, nước từ máy bơm cháy trên đường ống với áp lực nhất định, khi đi qua ống hút nối với bình chứa bột foam do áp suất chân không sẽ hút bột lên, trên đường đi bột và nước hòa với nhau, đến trước đầu ra của họng nước đi qua một ống trộn để làm tăng áp suất (hoặc cũng có thể không có ống trộn này mà dùng lưới tại đầu ra của họng phun) để tạo thành bọt. Bọt này phun vào đám cháy có tác dụng cách ly Oxy, làm lạnh vùng cháy dẫn đến dập tắt đám cháy.

    Nguyên lý cơ bản là như vậy. Tùy vào thiết kế của từng hệ thống cụ thể sẽ có đôi chút khác biệt.

  4. The Following 2 Users Say Thank You to hoangthang For This Useful Post:

    iah221 (05-31-2017), Meo (05-21-2013)

  5. #3
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts
    bạn xem cái này để hình dung nhá
    1- HTCCTD bằng bọt khởi động bằng SPR
    DSC01253.jpg
    2- HTCCTD bằng bọt khởi động bằng bctd
    DSC01254.jpg
    có gì ko hiểu thì pm thêm
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

  6. The Following 3 Users Say Thank You to thanhhapccc For This Useful Post:

    decomoto (05-20-2013), iah221 (05-31-2017), Meo (05-21-2013)

  7. #4
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    bạn Thanhhapccc cho mình hỏi, trong cái hình có ghi chú số 3 là van chọn khu vực, bạn cho mình hỏi van đó là deluge van phải không? Hay là van gì? tại mình cũng có thắc mắc, cái deluge valve lắp trên mỗi ống nhánh cho từng khu hay lắp chung trên ống chính. Nếu lắp chung thì khi có cháy cái deluge mở thì mọi đầu phun đều phun (vì đầu phun cho hệ foam là đầu hở). CÒn nếu lắp mỗi khu vực 1 cái thì tốn kém quá.

  8. #5
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    195
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    bên mình thiết kế 1 khu vực là 1 deluge valve theo JIS thì 1 khu vực có diện tích 50<=S<=100 m2, tối mai mình up 1 bản mọi người góp ý nhé.

  9. #6
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts
    các bạn chú ý như sau:
    + 11.2 -TCVN 7336 quy định thời gian chữa cháy cho htcc bằng bọt. các thông số còn lại của htcc bằng nước và bọt quy định tại bảng 2.
    + diện tích 1 khu vực bảo vệ điều khiển bởi 1van lựa chọn khu vực không lớn hơn diện tích trong bảng 2 (cột 5)
    + Van lựa chọn khu vực là van khởi động bằng tín hiệu điện từ tủ trung tâm, như vậy hệ thống chia ra bao nhiêu khu vực thì cần bấy nhiêu van
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

  10. The Following User Says Thank You to thanhhapccc For This Useful Post:

    Meo Rom (08-15-2013)

  11. #7
    Moderator vanngeonhuxua's Avatar
    Thành viên thứ
    11022
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    195
    Thanks
    1
    Thanked 45 Times in 34 Posts
    Nếu vậy thì chắc bơm lớn lắm đây, bạn có bản nào up lên bảm cho anh em tham khảo.

  12. The Following User Says Thank You to vanngeonhuxua For This Useful Post:

    Meo Rom (08-15-2013)

  13. #8
    Member
    Thành viên thứ
    10095
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    64
    Thanks
    33
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Thế thì mình tính ví dụ như thế này: Nguy cơ cháy thuộc nhóm III, lưu lượng phun là 0.15l/s.m2, S bảo vệ là 360, (bột foam 3%) vậy lưu lương bơm cần: 0.15*360=54l/s = 195m3/h, bể chứa dự trử trong 10 phút = (195/60)*10 = 32.5m3. Tính như vậy phải không? Vậy hồi giờ mình tính toàn dự trử trong 1h không à, nên bể nước lớn quá trời. hic hic
    Còn chữa cháy vách tường trong nhà nếu dùng foam luôn thì hoạt động trong bao lâu? cũng dự trử nước trong 3h hay sao nhỉ?

  14. #9
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts
    van lựa chọn khu vực là van điện. kích hoạt từ tủ trung tâm. deluge vale là van tràn chỉ sử dụng trên nhánh của SPR dùng để kích hoạt khu vực bố trí đầu phun bọt. đối với hệ thống cc bằng bọt kích hoạt bằng đầu báo cháy thì không sử dụng vale tràn.
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

  15. The Following User Says Thank You to thanhhapccc For This Useful Post:

    Meo Rom (08-15-2013)

  16. #10
    Member thanhhapccc's Avatar
    Thành viên thứ
    6379
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    86
    Thanks
    0
    Thanked 22 Times in 17 Posts
    còn vệ cách tạo ra bọt và nguyên lý chữa cháy của bọt thì bạn đọc TC bọt chữa cháy nhé
    TƯ VẤN AN TOÀN VIỆT

    - Kinh doanh phương tiện PCCC các loại
    - Tư vấn Kiểm định PT PCCC; Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
    - Tư vấn thiết kế, thi công PCCC

    ------------------------------------------------------------------------------
    Liên hệ:
    Sdt: 0918.464.405 - 0961.71.83.93
    Mail: tuvanatviet@gmail.com; giaiphappccc@gmail.com

  17. The Following User Says Thank You to thanhhapccc For This Useful Post:

    iah221 (05-31-2017)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối

Bookmarks

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình