Ok bạn, tối thứ tuần này được không?
Kiểu: Bài viết; Thành viên: vanngeonhuxua
Ok bạn, tối thứ tuần này được không?
Bạn nên thiết kế chia ra hai đường cấp nước từ bơm ra: 1 cho hệ thống chữa cháy ngoài nhà, 1 cho hệ foam nhớ dùng valve 1 chiều để ngăn cách 2 hệ thống nhé, mấy bản vẽ mình gửi cho bạn là dùng van xả...
Bạn dùng tín hiệu của đầu báo để kích hoạt hệ thống foam à? còn hệ thống chữa cháy ngoài nhà kích hoạt bơm bằng cái gì? Giữa hệ thống foam và nước chung nhau 1 bơm nhưng phải phân cách nhau ra chứ?...
Chắc phải vậy bạn ah, ko thì làm sao mà đủ lưu lượng theo TC được. 1 head được 12m2 nhưng thực tế thì có thể sẽ phải bố trí nhiều hơn đó. Bạn cứ lấy số head làm việc đồng thời đủ luu luong theo TC mà...
Như vậy thì được bao nhiêu l/s.m2 bạn? tiêu chẩn là 0.3l/s.m2? như vậy lưu lượng không đảm bảo tiêu chẩn. Nếu không bố trí head nhiều hơn thì bạn dùng loại head có lưu lượng lớn hơn.
Tiêu chuẩn:...
uh, nhiều file quá nên nhầm gửi lại bạn đây, có gì PM lại cho mình trandinhvan1501@gmail.com
http://www.mediafire.com/download/01inz2lo1e5s4m6/FIRE_FIGHTING.rar
Bạn đọc cái này xem có giúp gì được cho bạn không nhé,mình chỉ có mỗi cái này thôi nó nói về gara oto chứ không phải nhà máy.
Bản vẽ sprinkler ở nhà mình không có, chỉ có 1 bản nhưng làn bản vẽ thi...
uh, thì hỏi lại ông nếu cần sử dụng hết thì sao? Nếu cháy ít dùng ít nếu cháy nhiều thì pccc!
Tiêu chuẩn nào bạn đã tìm thấy chưa? Nhưng bạn có thể giải thích thế này cho xếp: các hệ thống coi như độc lập với nhau, giả sử khi cháy hệ thống sp hoạt động nếu bể nước chỉ tính cho sp thôi thì...
Dung tích bể nước chữa cháy
Với quy mô công trình, theo TCVN 2622-1995, ta tính cho 01 đám cháy:
QCT = QVT + QTN + QSP
Trong đó: QVT –là lưu lượng nước chữa cháy vách tường;
...
Mình nghỉ thì không phải như vậy đâu bạn, nhà xưởng của bạn diện tích bao nhiêu? Vd diện tích đó >= 360 m2 thì lưu lượng phải như bạn tính ngĩa là ít nhất số head trong diện tích 360 m2 đó giả định...
Theo mình thì bể nước là dùng chung được nếu hệ thống bạn thiết kế thêm giống với thiết kế hiện hữu vd sp-vách tường vì tiêu chuẩn chỉ giả định tính toán cho một đám cháy.