Link ko down dc nè. Uhm, hihi mình nhiều việc quá nên chỉ nói cho anh bên điện vẽ dùm, mình chưa chỉnh sửa. Cái đó mình sẽ chỉnh lại sau. Bây giờ cái mình lo nhất là điều khiển cho hệ này. Mình định...
Kiểu: Bài viết; Thành viên: Meo Rom
Link ko down dc nè. Uhm, hihi mình nhiều việc quá nên chỉ nói cho anh bên điện vẽ dùm, mình chưa chỉnh sửa. Cái đó mình sẽ chỉnh lại sau. Bây giờ cái mình lo nhất là điều khiển cho hệ này. Mình định...
Mình đang làm hệ thống chữa cháy bằng bọt cho nhà xưởng sản xuất nhựa có phòng phun sơn, kho sơn và buồng sơn. Mình gửi mọi người bản vẽ thiết kế hệ chữa cháy của nhà xưởng mong mọi người cho mình ý...
Cảm ơn sự hổ trợ của bạn nhiều. Cảm ơn đã giúp mình giải quyết 1 số vấn đề thắc mắc. vì mới làm nên thật sự còn nhiều điều phải nghiên cứu và học hỏi.
hihi, cảm ơn bạn nhiều lắm.
À, ý bạn là nếu mình chọn lưu lượng đầu phun theo nhà sản xuất thì phải chọn đầu phun có lưu lượng mà khi tính ra lượng nước tương ứng là 0.3l/s.m2, còn nếu chọn đầu phun có lưu lượng nhỏ thì phải bố...
Thật cảm ơn bạn nhiều lắm lắm.
À phần nước chữa cháy ngoài nhà cứ nằm trong khu công nghiệp là mình không cần làm à. Hôm bửa công trình mình ở Bình Dương (KCN Nam Tân Uyên) chỉ làm hệ chữa cháy...
Anh Decomoto hoặc mọi người ai có kinh nghiệm hay biết vấn đề này chỉ giúp em với. Em đang bí quá mà không biết hỏi ai.
Nếu lắp thêm hệ thống tự động thì lượng nước cần dùng cho hệ này là 388m3 (vì...
Hihi, cảm ơn bạn nhiều. Nhưng bạn gửi cho mình Fire Alarm chứ ko phải Sprinkler. Nhầm rồi phải ko?
Anh decomoto gửi cho em xin bản vẽ thiết kế hệ thống sprinkler đi. Sẳn tiện anh cho em hỏi như nhà xưởng 5500m2 mà lắp ráp ô tô mình có cần làm sprinkler ko nhỉ? Đọc trong 3890 ko thấy nói nhưng cũng...
Mình đã giải thích như vậy rồi, nhưng ổng nói khi cháy chắc gì nó hoạt động hết. Xin nói thêm, sếp mình bên xây dựng nên ko rành mấy cái này, cứ hỏi lung tung bắt bẻ ko à. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình...
Mình bị sếp bắt chổ này nè. Ổng kêu tại sao bể nước phải là tổng của các hệ vách tường, sprinkler và ngoài nhà mà ko lấy bể nước theo hệ nào cần nhiều nước nhất, tiêu chuẩn chổ nào quy định phải cộng...
Ý mình là diện tích nhỏ nhưng vẫn lớn hơn 360m2, nhà kho của bên mình là 780m2. với nhà kho 780m2 vẫn cần bể nước là 388m3 (theo tính toán ở trên), và nhà kho 5000m2 vẫn cần bể nước như vậy à?
Về cách tính toán hệ thống Sprinkler. Ví dụ nhà xưởng có sản phẩm thuộc nhóm III thì diện tích bảo vệ là 360m2, cường độ phun là 0.3l/s.m2, tính dc lượng nước là 0.3*360=108l/s = 388,8m3/h. Vậy thì...
Bây giờ có vấn đề như thế này. Nhà xưởng thuê họ muốn làm riêng 1 hệ bơm khác. Vậy anh cho em hỏi là có thể dùng chung bể nước được không? 1 bể nước cho 2 nhà xưởng với 2 hệ bơm riêng. Hay là phải...
Email của em là thanhtra64@gmail.com. Thật cảm ơn anh nhiều ^^
Anh Decomoto có bản vẽ thiết kế hệ thống chữa cháy sprinkler không cho em xem tham khảo với. Hồi giờ chưa làm nên mơ hồ quá. Cảm ơn Anh trước nhé.
Cảm ơn anh Decomoto nhiều.
Hic, Mình mới xe bản vẽ kiến trúc của nhà xưởng thuê khu đất đó, trong nhà xưởng đó có 2 phòng sơn, mỗi phòng 100m2, 1 buồng sơn 230m2. Như vậy mình phải thiết kế chữa cháy tự động phải không? Mà sơn...
Cảm ơn bạn Decomoto rất nhiều nhé. Bạn cho mình hỏi thêm tí. Nếu như vậy mình chỉ cần xem xét xem bơm của mình có đủ lưu lượng và cột áp không là được phải không?
Chào tất cả thành viên của diễn đàn. Mình là thành viên mới của diễn đàn. Mình có 1 vấn đề nhờ các thành viên ai biết tư vấn giúp mình với.
Bên mình có 1 công trình nhà xưởng đã có nhà máy ở giai...